樓主  發表于: 2018-06-29 16:03
請問各位大佬,三菱的FX5U之間通信有哪些方式,因為看到FX3U有n:n,并行通信,CCLINK等,結果翻5U的手冊發現沒有N:N,只有MODBUS和CCLINK,所以請教下三菱的FX5U之間通信有哪些方式,常用的是什么?
不習慣ta
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 191 點
下載積分: 944 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2018-04-16
最后登錄: 2024-07-11
查看不習慣ta的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-30 08:44
5U本來就用的是網口  和上位機的是SLMP兩臺PLC可以用SORKET還自帶485和AD DA 能裝3U的模塊
jum1982
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 695 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2024-12-20
查看jum1982的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-30 10:41
誰跟你說沒有?5U自帶485接口,參考5U串口通信手冊。
shaoxiaoqing
shaoxiaoqing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 146 點
下載積分: 7607 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2018-06-05
最后登錄: 2024-12-26
查看shaoxiaoqing的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-01 08:39
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1840 點
下載積分: 78332 分
在線時間: 518(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-12-24
查看apei2014的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-07-01 09:56
5u功能還是很強大的,網口,485通訊,自帶兩路AD和一路DA,可帶3u的模塊