shunzai2008
順SHUN
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 251 點
下載積分: 154 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2008-05-29
最后登錄: 2024-11-07
查看shunzai2008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-28 15:49
現場有幾臺機器用的是RKC的FB400溫控儀,現想用三菱串口模塊進行RS485通訊,通訊不上,但是RD400的可以,這都是RKC的,難道協議有區別嗎?請教各位大俠指點。
我想我能