  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
mrkennedy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 132 點
下載積分: 598 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-02-13
最后登錄: 2019-12-24
查看mrkennedy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-20 14:34
變頻器輸出端,接兩臺電機。分別用接觸器切換。
兩臺電機的運行沒有規律,有時同時在運行,有時只運行一臺,也有可能A運行了一段時間還沒停,B就開始運行了,此時兩臺同時運行,過了一段時間A停止,B單獨運行,再過一段時間B也停止。。。。。。其實就是分別控制上下料的皮帶電機。。。。

請問這樣只用一臺變頻器,輸出通過兩個接觸器切換,可以實現上述功能嗎?謝謝!
lkjhg123987
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4075 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2016-12-05
最后登錄: 2024-10-04
查看lkjhg123987的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-20 14:45
可以,變頻器要選大一點
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!!電話13689531809
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 2514 點
下載積分: 704 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2017-03-24
最后登錄: 2024-01-13
查看汪傳福的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-20 15:05
可以的呀,變頻器要能帶動兩臺同時運行就行了
龍海兒
走不完的自控之路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 257 個
工控威望: 986 點
下載積分: 603 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2018-04-13
最后登錄: 2024-08-29
查看龍海兒的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-06-20 15:19
變頻器功率大于 兩臺電機總和1.2-1.5倍,,,變頻器頻率加減速時間 設計范圍內設置大一點,
走不完的自控之路
千樺飛翎
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 922 點
下載積分: 1111 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2023-09-08
查看千樺飛翎的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-06-20 15:21
en ,可以的
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-06-20 15:51
1. 使用1臺變頻器拖2臺或2臺以上電機是可行的;
2. 如果是2臺或2臺以上電機分時受控時,變頻器的輸出容量必須大于等于功率最大的電機;
3. 如果是2臺或2臺以上電機同時動作,則變頻器的輸出容量必須大于所有受控電機的功率之和;
4. 樓主所說的這種方案,理論上是可行的,但是有2點是需要注意的:1)如果是A先啟動,B再啟動,則會出現A電機按照變頻器設定的加速斜率變頻啟動,而B電機則會先按照A當前的運行頻率啟動,然后在與A按同頻率運行,也就是相當于A的啟動頻率為0,而B的啟動頻率則大于0,如果變頻器的容量偏小,則可能會損壞變頻器;2)當A或B先停,而另外一個電機后停止的話,如果要求電機必須為減速停車的話,則先停車的電機無法實現減速停車;
5. 可以到網上搜索一下看看有沒有一拖二的變頻器,即2套變頻器封裝在一個殼體內的,目前很多伺服都有這種類型的,但變頻器還沒有注意是否有這種類型的,如果有的話,可以使用這種類型的變頻器,方便對2個電機進行獨立控制。
中文zhw
軟件工程師
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 501 點
下載積分: 1613 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2016-03-13
最后登錄: 2023-07-17
查看中文zhw的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-06-20 15:57
可以的
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52362 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-25
查看john42tw的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-06-20 15:59
可以。
但最好1對1
心情不錯
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1621(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2024-12-25
查看心情不錯的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-06-21 08:10
引用
引用樓主mrkennedy于2018-06-20 14:34發表的 新人求教,關于一個變頻器拖動兩臺電機。 :
不可以,這里不是變頻器選大點的問題,
大家注意了沒有:也有可能A運行了一段時間還沒停,B就開始運行了
也就是說如果變頻器正在輸出時,突然接入另一臺負載。這樣是不行的。
不管你控制幾臺電機,必須在變頻器運行之前接入。
你仔細看下變頻器手冊吧,關于變頻器與電機之間安裝接觸器等開關器件的說明。
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 774 個
工控威望: 8895 點
下載積分: 1684 分
在線時間: 969(小時)
注冊時間: 2009-09-30
最后登錄: 2024-12-03
查看ngch的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-06-21 08:29
根據樓主描述,一拖一吧。
深圳工控小匠:
工業非標設備電氣自動化控制
(深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)
QQ:357405496
五湖四海
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 97 點
下載積分: 2179 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2018-06-13
最后登錄: 2018-07-25
查看五湖四海的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-06-21 08:46
一臺變頻器出不來獨立的兩路變頻電源,那兩個電機不可能是同頻率運行,前面的回答都假定是同頻率運行,所以不可以。當然,不同時運行是可以的
jiayoufumu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 118 點
下載積分: 717 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2017-07-19
最后登錄: 2019-10-11
查看jiayoufumu的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-06-21 09:26
為什么一定要這樣用呢
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go