• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
英邁干
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 51 點
下載積分: 621 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2018-05-03
最后登錄: 2019-08-23
查看英邁干的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-19 09:28
如題
想要用三菱Q系列PLC進行7軸的定位控制,第一次接觸Q系列,以前用的FX系列,想要知道如何選擇Q系列的型號,一些基本的備件,然后伺服用的是松下A5系列的,改用A6系列相差多少,相關的問題還請大蝦多多指教謝謝!
gongkongzeng
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 54 點
下載積分: 689 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2018-04-11
最后登錄: 2023-06-12
查看gongkongzeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-19 09:34
首先呢,PLC你是用哪種方式來做驅動伺服的方式,再選取各種定位或是通訊模塊,A5和A6相差不大,也是新人,純屬水的
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-19 09:42
CPU、電源、基板自己根據實際情況選擇,位控單元用QD75的,7軸系統的話,兩個4軸的位控模塊。如果你伺服用三菱的,可以直接使用16軸的SSCNET總線模塊和MR-J□-B的驅動器。
英邁干
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 51 點
下載積分: 621 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2018-05-03
最后登錄: 2019-08-23
查看英邁干的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-06-19 10:49
嗯謝謝 然后就模擬量這部分Q64ADH可以控制變頻器什么的吧QD62E是我的告訴計數模塊讀取編碼器的數值,QX40-S1是我輸入模塊, QY80 是我的 輸出模塊,這樣的可以嘛.
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-06-19 10:58
到三菱電機自動化的官網上下一套Q系PLC的選型樣本,位控模塊基本上就是QD75D4N或者是QD75P4N,因為你的伺服使用的是松下的,只能用脈沖的定位模塊,否則可以考慮使用總線模塊。I/O模塊要根據你實際的I/O點數,一般是各放10%的余量。另外,I/O模塊的型號,除非是有特殊要求,否則直接選用常規型號的,特殊型號的I/O模塊會影響到你的貨期。
[ 此帖被michael.guan在2018-06-19 11:13重新編輯 ]
yy249677480
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 313 點
下載積分: 3532 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2012-10-08
最后登錄: 2024-07-01
查看yy249677480的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-06-19 11:18
引用
引用第3樓英邁干于2018-06-19 10:49發表的  :
嗯謝謝 然后就模擬量這部分Q64ADH可以控制變頻器什么的吧QD62E是我的告訴計數模塊讀取編碼器的數值,QX40-S1是我輸入模塊, QY80 是我的 輸出模塊,這樣的可以嘛.

你是模擬輸入還是輸出,Q64DAN,4通道模擬輸出,電壓電流都行,控制變頻器什么沒問題
yy249677480
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 313 點
下載積分: 3532 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2012-10-08
最后登錄: 2024-07-01
查看yy249677480的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-06-19 11:23
如果用松下的話,定位用QD75P,或者QD75D,看你的伺服是差分還是其他的,
如果你模塊5個以內,可以用Q000UJ一體型,性價比高,
如果你要求高,通訊要快,你可以選擇更高一級的CPU,+基板+電源就行,電源選擇可以下一個Q系列選型。一般Q61P足夠,CPU一般00,01,02足夠,看你實際容量
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(工控大學徒) 熱心助人!
    langui
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1538 個
    工控威望: 1761 點
    下載積分: 6246 分
    在線時間: 640(小時)
    注冊時間: 2014-06-16
    最后登錄: 2024-10-10
    查看langui的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2018-06-19 11:25
    QD70P8一個或用QD75P4或QD75D4兩個。P的是脈沖型的,差分輸出的。75是帶插補的,70是不帶的。75D是差分1M輸出的,75P是100還是200K的忘記了。
    周先生
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 275 個
    工控威望: 339 點
    下載積分: 7865 分
    在線時間: 79(小時)
    注冊時間: 2018-03-19
    最后登錄: 2024-09-30
    查看周先生的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2018-06-19 11:46
    75P  200K  ,如果可以盡量用QD75,程序上d70要麻煩一點點
    英邁干
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 6 個
    工控威望: 51 點
    下載積分: 621 分
    在線時間: 12(小時)
    注冊時間: 2018-05-03
    最后登錄: 2019-08-23
    查看英邁干的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2018-06-19 13:18
    如Q系列有高速輸入點嗎?還是需要額外購買模塊,因為要讀取編碼的值 ABZ相的,謝謝各位大俠的解答,有點眉目了!非常感謝.
    會飛的邁巴赫
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 111 個
    工控威望: 171 點
    下載積分: 27502 分
    在線時間: 162(小時)
    注冊時間: 2018-03-20
    最后登錄: 2024-11-07
    查看會飛的邁巴赫的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2018-06-19 16:28
    QD75D4N   2個
    蒲城風信子
    微信QQ1733946494
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 554 個
    工控威望: 776 點
    下載積分: 1304 分
    在線時間: 284(小時)
    注冊時間: 2014-12-11
    最后登錄: 2024-11-06
    查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2018-06-19 16:35
    qd70p8
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go