你滴小杰
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 161 點
下載積分: 612 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2018-06-13
最后登錄: 2024-06-13
查看你滴小杰的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-13 14:03
同樣的兩個1PG,其中一個發出定位指令就能立刻定位,另外一個卻需要延時0.1~0.2s
定位完成時,雖然電機不轉了,但1PG還是還是沒復位,需要置ON stop信號才行,而另一個就不需要這樣。
有遇到過嗎??
abc2002831
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 455 點
下載積分: 940 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2009-05-23
最后登錄: 2024-11-01
查看abc2002831的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-15 10:18
是不是有干擾了,地線接好了沒有?PLC的的模塊的24V電源和繼電器的電源最好是分開獨立供電(即二個電源供電),我試過一共供電會有干擾,所有還是分開好,不知道你看明白沒有?謝謝
我看到你了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 619 點
下載積分: 491 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2018-05-02
最后登錄: 2024-09-12
查看我看到你了的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-15 11:25
看下自己的順控程序,是不是有中斷或者跳轉之類的影響輸出時間了

可以自己另外做一個簡單的程序,就是2個電機同時運行的指令,可以驗證下線路有沒干擾,如果正常的話就是你的程序問題了
工控大學徒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 145 點
下載積分: 13621 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2018-06-13
最后登錄: 2019-05-18
查看工控大學徒的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-06-22 09:26
我用的FX2N-1PG經常出現步進電機慢速運轉步會停,關掉FX3U輸出,重起又好了,不知道是為何,求指教
學到老
ronny.0921
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 1061 點
下載積分: 703 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2018-01-03
最后登錄: 2024-07-09
查看ronny.0921的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-06-22 09:36
兩個一樣的1PG,懷疑其中一個有問題
最簡單的測試方法就是對換,看是否還是一樣
估計是兩個伺服設定的參數不同,比較可能
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16700 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-07
查看ymmfa的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-06-22 09:57
把兩個1PG位置互換一下,看是否還存在這個問題。 這樣好區分是程序問題還是硬件問題。

還有你看看側面標簽,會不會有一個是FX2N-1PG喲?
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水