• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
lit25444
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 1073 點
下載積分: 2595 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2016-08-20
最后登錄: 2024-11-04
查看lit25444的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-07 09:23
使用485ADP-MB與三菱變頻器通訊,變頻器故障怎么反饋?只能使用變頻器上面的端子嗎?
jack1009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 230 點
下載積分: 1499 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2013-09-02
最后登錄: 2022-03-07
查看jack1009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-07 12:22
不知道,我沒有用過,但理論上我認為如果不是通訊故障,只是變頻器故障,應該會請求反回故障碼,再解故障碼就可以得知故障原因,但如果是通訊故障,除非是硬體斷線,不然應該也會回應故障碼,但用硬體IO監控故障應該是最安全的,也最直接的,不是嗎?
lit25444
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 1073 點
下載積分: 2595 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2016-08-20
最后登錄: 2024-11-04
查看lit25444的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-07 14:07
三菱變頻器故障通訊應該會斷開吧,那么檢測斷線是不是用M8438和D8438呢??
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 600 分
在線時間: 3478(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-11-06
查看cjm1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-06-07 16:17
三菱變頻器有故障端子ABC
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-11-04
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-06-07 22:24
變頻器會把出錯和報警代碼存入相關的寄存器,PLC與變頻器通信時讀取這些寄存器數據,根據代碼判斷是哪一種故障。以E700系列變頻器的MODBUS-RTU通訊為例,寄存器40501-40508就是用于存儲報警信息。
lit25444
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 1073 點
下載積分: 2595 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2016-08-20
最后登錄: 2024-11-04
查看lit25444的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-06-08 08:20
我知道這個是報警歷史,不能監控實時報警的。但是通訊會斷開,那怎么檢測通訊斷開呢?
引用
引用第4樓zhangqi_1234于2018-06-07 22:24發表的  :
變頻器會把出錯和報警代碼存入相關的寄存器,PLC與變頻器通信時讀取這些寄存器數據,根據代碼判斷是哪一種故障。以E700系列變頻器的MODBUS-RTU通訊為例,寄存器40501-40508就是用于存儲報警信息。
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1538 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 6246 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-10-10
查看langui的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-06-08 16:10
引用
引用第5樓lit25444于2018-06-08 08:20發表的  :
我知道這個是報警歷史,不能監控實時報警的。但是通訊會斷開,那怎么檢測通訊斷開呢?

通訊斷開了就報警,正常的怎么會斷開通訊。
375715454
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 119 點
下載積分: 664 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2016-11-04
最后登錄: 2024-09-08
查看375715454的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-06-08 16:15
PLC做太麻煩,直接用觸摸屏與變頻器485通訊,讀故障代碼,寫個腳本車程序顯示出來。
lit25444
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 1073 點
下載積分: 2595 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2016-08-20
最后登錄: 2024-11-04
查看lit25444的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-06-09 13:33
是報警就斷開通訊,F(xiàn)在想知道怎么檢測通訊有沒有斷開
引用
引用第6樓langui于2018-06-08 16:10發表的  :

9樓  發表于: 2018-06-09 13:35
現在不好改了,請問一下M8438和D8438能檢測通訊是否斷開嗎
引用
引用第7樓375715454于2018-06-08 16:15發表的  :
PLC做太麻煩,直接用觸摸屏與變頻器485通訊,讀故障代碼,寫個腳本車程序顯示出來。
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1460 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14945 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-10-28
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-06-09 19:13
特殊繼電器是可以
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
zhulong7610
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 199 點
下載積分: 528 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2009-04-10
最后登錄: 2023-08-15
查看zhulong7610的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-07-20 22:14
求請教求請教求請教求請教求請教求請教求請教求請教
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go