  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
迪迦奧特曼
寧靜是奢侈的奢求。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 2458 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2018-03-30
最后登錄: 2024-08-30
查看迪迦奧特曼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-02 10:38
如題,PNP傳感器接PLC輸入端24V為ON。。。所以PLC輸入端只能為OV為OFF對嗎?
寧靜是奢侈的奢求。
wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1604 點
下載積分: 4391 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-12-14
查看wangyuh7400的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-02 16:11
題目明白了,內容沒看明白。NPN輸入的PLC要用PNP的傳感器,PLC無法改成PNP輸入的話就加個轉換板
迪迦奧特曼
寧靜是奢侈的奢求。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 2458 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2018-03-30
最后登錄: 2024-08-30
查看迪迦奧特曼的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-02 16:45
沒有條件加轉換板,我PLC外接0V輸入可以不?假如我外接的24V,PNP傳感器會一直有信號
引用
引用第1樓wangyuh7400于2018-06-02 16:11發表的  :
題目明白了,內容沒看明白。NPN輸入的PLC要用PNP的傳感器,PLC無法改成PNP輸入的話就加個轉換板
寧靜是奢侈的奢求。
cbj198188
奇豪電氣:誠信 高效
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 313 點
下載積分: 16720 分
在線時間: 799(小時)
注冊時間: 2011-03-23
最后登錄: 2024-12-24
查看cbj198188的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-06-02 16:45
加個隔離繼電器
讓我們攜手做的更好 QQ1661278321
大吉大利
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 156 點
下載積分: 2544 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2018-05-14
最后登錄: 2024-12-18
查看大吉大利的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-06-02 17:26
PNP的傳感器,輸出的是24V信號。NPN的PLC輸入端是0V有效。你想用PNP的傳感器,只能把24V轉成0V
今晚吃雞!
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1532 個
工控威望: 15103 點
下載積分: 3106 分
在線時間: 1421(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2024-12-25
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-06-02 18:02
用24v繼電器轉換
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22585 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-09
查看twingo49的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-06-02 18:12
看你的PLC型號,有些PLC輸入端極性是可自己決定的
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1066 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14620 分
在線時間: 1197(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-12-23
查看sylgq的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-06-02 18:34
什么型號的PLC?
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1025 個
工控威望: 1848 點
下載積分: 258 分
在線時間: 1129(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-12-25
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-06-04 08:41
一般的PLC可以根據S端接線改變NPN和PNP,不然的話只能用轉換板或者中繼轉
Your happiness is everything.
隨風漂泊
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 106 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2018-05-30
最后登錄: 2024-10-26
查看隨風漂泊的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-06-04 08:53
不會連個中間繼電器都沒條件吧?
愛心先生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 121 點
下載積分: 3745 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2018-01-04
最后登錄: 2024-04-02
查看愛心先生的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-06-04 10:20
此類傳感器輸入點數量不多的情況下建議用傳感器控制繼電器,通過繼電器的開合,為PLC提供信號輸入,輸入點比較多的話還是建議換PNP型的PLC
121111115
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 80 點
下載積分: 768 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2018-04-17
最后登錄: 2024-10-14
查看121111115的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-06-04 10:33
扯了半天,不就是PLC的源極輸入還是漏極輸入嗎?看你PLC強不強了,支持這兩種輸入的就可以滿足你的要求,具體就要看M端(公共端)輸入的電壓是多少了,輸入0V,則接受5-24V輸入,如果輸入非0V,那么就是輸入低電平0-3.3V信號有效。
  • «