hlm1173
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 46 點
下載積分: 599 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2018-05-16
最后登錄: 2019-02-15
查看hlm1173的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-23 08:16
圖片:
我從現場用GX developer軟件上傳上來一份程序,Q02HCUP,還有Q38ADI智能模塊,而且安裝了一個GX configurator AD,但是打不開智能模塊的參數設置畫面。提示不支持此PLC.
是AD模塊版本太低嗎?哪里可以下載最新的?
東敏123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 269 點
下載積分: 718 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2018-03-27
最后登錄: 2024-03-27
查看東敏123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-23 08:45
為何不用work2
hlm1173
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 46 點
下載積分: 599 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2018-05-16
最后登錄: 2019-02-15
查看hlm1173的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-23 16:06
當初不知道有works2,用developer上傳下來的。但是現在用works2打開后,在智能模塊菜單里也沒有智能模塊列表。怎么解決?難道需用works2上傳一份?主要是設備在廣州,人在東北。不然我就直接用works2上傳了。沒人知道configurator AD這個軟件包嗎?客服都說他不知道。
1406606700
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 1130 點
下載積分: 3716 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間: 2016-10-12
最后登錄: 2024-09-28
查看1406606700的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-05-23 16:10
你仔細看下程序,,有可能是都寫在程序里了
hlm1173
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 46 點
下載積分: 599 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2018-05-16
最后登錄: 2019-02-15
查看hlm1173的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-05-23 20:07
圖片:
引用
引用第3樓1406606700于2018-05-23 16:10發表的  :
你仔細看下程序,,有可能是都寫在程序里了

我看了,程序里沒有讀取寄存器的程序,直接MOV的(見圖)。所以應該是通過設置分配的地址,但現在我無法打開智能模塊設置頁面。
leewenlei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 138 點
下載積分: 380 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2014-01-19
最后登錄: 2024-03-22
查看leewenlei的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-05-23 22:12
謝謝,學習了
wrc0124
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 559 點
下載積分: 3416 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2018-05-14
最后登錄: 2024-08-09
查看wrc0124的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-05-24 12:09
讀程序的時候,模塊好像也要讀下來吧
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1089 個
工控威望: 1350 點
下載積分: 3429 分
在線時間: 732(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2024-12-26
查看bruce2020的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-05-24 20:31
有智能模塊還是用GX WORKS去連接PLC,下載的程序里面有智能模塊的一些設置參數。developer看梯形圖而已。