• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
13561420358
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 103 點
下載積分: 460 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2015-05-11
最后登錄: 2021-11-02
查看13561420358的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-22 11:01
哪位知道有什么辦法能防止零線斷線啊?
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1973 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 48607 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-10-27
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-22 12:50
還是沒有理解您的意思!是總零線還是單臺配電柜里的?一般照明是火線與零線及地線都是一樣粗的,這種情況怎么會斷零線呢?現在工業上用的都是TN-S, 在電房,地線再與零線并聯的,所以真的要做防護電路,只能在零線與火線之間做文章了,思路是這樣的,在所要保護的電路中,在零線與地線之間裝一個220V 繼電器,當零線斷的時候,零線與地線的電壓上升,繼電器吸合,觸發主交流接觸器吸合并自鎖,主觸頭將零線與地線短接并報警,這樣就可及時根據生產安排修理,也不會因斷零線造成電器燒壞!
lch8478
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1273 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2016-07-13
最后登錄: 2024-11-02
查看lch8478的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-22 14:24
就一條:滿足機械強度
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10465 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-07-17
查看老學生的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-05-23 17:20
引用
引用第1樓wul2.4g于2018-05-22 12:50發表的  :
還是沒有理解您的意思!是總零線還是單臺配電柜里的?一般照明是火線與零線及地線都是一樣粗的,這種情況怎么會斷零線呢?現在工業上用的都是TN-S, 在電房,地線再與零線并聯的,所以真的要做防護電路,只能在零線與火線之間做文章了,思路是這樣的,在所要保護的電路中,在零線與地線之間裝一個220V 繼電器,當零線斷的時候,零線與地線的電壓上升,繼電器吸合,觸發主交流接觸器吸合并自鎖,主觸頭將零線與地線短接并報警,這樣就可及時根據生產安排修理,也不會因斷零線造成電器燒壞!

請教您這個繼電器的吸合電壓是多少伏呀?
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1530 個
工控威望: 15101 點
下載積分: 1142 分
在線時間: 1409(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2024-11-06
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-05-23 18:01
零線不接開關,只控制火線,這樣不會斷線了
ylliao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 203 點
下載積分: 535 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2013-07-26
最后登錄: 2024-10-17
查看ylliao的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-05-23 21:53
引用
引用第1樓wul2.4g于2018-05-22 12:50發表的  :
還是沒有理解您的意思!是總零線還是單臺配電柜里的?一般照明是火線與零線及地線都是一樣粗的,這種情況怎么會斷零線呢?現在工業上用的都是TN-S, 在電房,地線再與零線并聯的,所以真的要做防護電路,只能在零線與火線之間做文章了,思路是這樣的,在所要保護的電路中,在零線與地線之間裝一個220V 繼電器,當零線斷的時候,零線與地線的電壓上升,繼電器吸合,觸發主交流接觸器吸合并自鎖,主觸頭將零線與地線短接并報警,這樣就可及時根據生產安排修理,也不會因斷零線造成電器燒壞!



1樓的朋友可以說思維是已經朝那個方向想了,不錯,有一個地方還是說錯了,當零線斷的時候,應該是火線與地線的電壓上升,而不是零線與地線的電壓上升,我們公司的電柜就是這樣做的。
li051005
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 149 點
下載積分: 11633 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2013-05-10
最后登錄: 2024-11-05
查看li051005的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-05-24 13:08
重復接零吧。
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-11-01
查看何工控學的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-05-24 16:23
總零線斷線,斷線后的單相設備電壓上升,這樣很容易燒損用電設備,一般在動力柜中零線的截面積與相線的面積相同,而且不后移動,如果,是小的控制箱零線通過開關,這樣就容易造成零線斷路的問題,
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 1837 點
下載積分: 236 分
在線時間: 1104(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-11-05
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-05-24 16:44
引用
引用第5樓ylliao于2018-05-23 21:53發表的  :



1樓的朋友可以說思維是已經朝那個方向想了,不錯,有一個地方還是說錯了,當零線斷的時候,應該是火線與地線的電壓上升,而不是零線與地線的電壓上升,我們公司的電柜就是這樣做的。

總零線斷了   零線相當于通過設備和火線接通   零線是帶電的
Your happiness is everything.
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 400 個
工控威望: 3280 點
下載積分: 7650 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2024-11-05
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-05-24 16:55
很簡單,根據接地類型,采用重復接零或重復接地。
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 3993(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2024-11-06
查看忍緣善的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-05-24 17:06
贊成9樓,采用重復接零或重復接地。PLC的接地條件允許最好采用單獨的接地線
獨自漂泊
耗子扛刀
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 190 點
下載積分: 19274 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2018-05-04
最后登錄: 2023-04-12
查看耗子扛刀的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-05-24 18:27
學習一下
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go