724438166
聯系方式qq 724438166
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 443 點
下載積分: 7872 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2024-10-16
查看724438166的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-20 08:32
現在在家里面用的是單相220 的電源都是共用,有Q系列的PLC,一套三菱J3伺服,一個電源開關。只要我把伺服上電,PLC和電腦就馬上通訊不上掉線,再也連不上,我把伺服斷電,又能通訊上,見鬼了,以前用J2S伺服從來沒有試過那么奇葩事情。
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2045 個
工控威望: 2962 點
下載積分: 25180 分
在線時間: 1434(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-11-15
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-20 08:41
伺服漏電吧
項目、視覺、通訊QQ3515716
724438166
聯系方式qq 724438166
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 443 點
下載積分: 7872 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2024-10-16
查看724438166的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-20 08:43
都接地了
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20979 點
下載積分: 27419 分
在線時間: 1758(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-15
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-05-20 08:54
你那通迅線或電腦抗干擾能力太差了。
自動化單機,生產線,項目編程調試!
724438166
聯系方式qq 724438166
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 443 點
下載積分: 7872 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2024-10-16
查看724438166的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-05-20 08:59
今晚換臺筆記本看看,如果還是不行,就是通訊線問題?
生產技術李鋼
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 406 個
工控威望: 11219 點
下載積分: 1522 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2018-07-24
最后登錄: 2024-11-15
查看生產技術李鋼的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-09-23 18:15
應該是通訊線抗干擾能力差,換帶抗干擾的線試試。