20KW用220V供電?確認?從原文描述中樓主應該對配電系統應該不是很懂。這種功率的引出最起碼要從幾百個KW負荷的配電柜中引出,否則很容易造成三相不匹配。三相如果嚴重不匹配結果會很糟。這最好還是詢問配電室的專業技術人員。
假設前端配電沒問題的話,那么重點考慮的就是線損問題。即設備的功率因數問題。如果線路足夠短,功率因數足夠大(大于0.85)用25平方的線其實也夠,如果功率因數過小,或者其存在大功率電機類,電焊類設備等電感類設備,會因啟動瞬間造成線路壓降過大影響控制系統以及啟動電流不足的問題,這時候就要根據實際情況計算配電線徑(有專門的公式,因為不單純要計算有功功率還要計算無功功率),說實話,如果電源端本來的供配電容量不是很大的話,瞬間某相加上20KW,單純你這邊配再粗的線也沒用。