樓主  發表于: 2018-05-11 21:49
一個設備供電是220V的,我拖一根火線和一根零線就可以了,如果設備的功率很大的話這根火線的電流會不會不夠以至于設備不能達到額定功率?
是不是需要再拉一根火線過來和零線組成另外一組,把設備里有些附帶的儀器用這個供電?還是我想多了。請教各位大神。
[ 此帖被a239440265在2018-05-11 21:55重新編輯 ]
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-12 08:09
如果功率大的話,你只要保證零線和火線的線徑一致就可以了,正常來說,如果是單相AC220V的設備,其零線和火線上的電流是一致的。
12700503
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 182 點
下載積分: 797 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2015-12-19
最后登錄: 2022-03-05
查看12700503的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-12 08:11
如果你的變壓器容量有限,對三相電壓的平衡要求也高,同時這個是很大的負載,建議你還是使用三相四線+地線的供電方式,你可以合理的將你的負載分成三組,這樣對線徑的要求可以降低,對電網的影響也不大。如果對上述要求不考慮,一根直徑大的電纜就可以解決。
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48665 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-05-12 08:12
具體設備功率您沒有說清楚!如果單相設備功率已大到影響到電源變壓器的電流平衡,這時候健議在現場安裝一臺三相380V變二相220V的變壓器!如果功率不是很大,只是電線過細,可以換線,但不是只換火線,零線也要一起換,在更換線時,計算好電線的電壓降,不是簡單的說一平方線徑四安的電流死套的。
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 2641 分
在線時間: 3490(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-12-27
查看cjm1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-05-12 08:15
一般220V單相設備功率不是很大,用4MM電線
zhtokokk
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-05-12 08:35
     說明設備功率。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11292 個
工控威望: 18670 點
下載積分: 12423 分
在線時間: 2699(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-05-12 09:10
很多半懂電的都有類似的想法,功率不夠再補根線纜
三人行者必有我?,擇其善者而從之
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1095 個
工控威望: 1356 點
下載積分: 3444 分
在線時間: 735(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2024-12-27
查看bruce2020的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-05-13 12:11
1、看負載的功率。要低于進線的負載承受。
2、進線端能帶的負載時多大?
見過一些設備,移動位置的時候,由于沒有相同的空開引線接線。接到較小的空開端子上,機器跑一段時間沒事,運行久了,經?臻_跳閘。
a239440265
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 275 點
下載積分: 751 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2016-01-22
最后登錄: 2023-08-01
查看a239440265的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-05-15 12:39
大概20KW
引用
引用第5樓zhtokokk于2018-05-12 08:35發表的  :
     說明設備功率。
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1026 個
工控威望: 1849 點
下載積分: 265 分
在線時間: 1130(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-12-27
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-05-15 13:10
變壓器功率是足夠的  你考慮的應該是設備到變壓器之間的配線線徑就行了  20KW  大概91A電流  35平方的線差不多了

不過說真的  這么大功率居然配220V單相電  6得飛起
Your happiness is everything.
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-05-15 13:36
20KW用220V供電?確認?從原文描述中樓主應該對配電系統應該不是很懂。這種功率的引出最起碼要從幾百個KW負荷的配電柜中引出,否則很容易造成三相不匹配。三相如果嚴重不匹配結果會很糟。這最好還是詢問配電室的專業技術人員。
假設前端配電沒問題的話,那么重點考慮的就是線損問題。即設備的功率因數問題。如果線路足夠短,功率因數足夠大(大于0.85)用25平方的線其實也夠,如果功率因數過小,或者其存在大功率電機類,電焊類設備等電感類設備,會因啟動瞬間造成線路壓降過大影響控制系統以及啟動電流不足的問題,這時候就要根據實際情況計算配電線徑(有專門的公式,因為不單純要計算有功功率還要計算無功功率),說實話,如果電源端本來的供配電容量不是很大的話,瞬間某相加上20KW,單純你這邊配再粗的線也沒用。