slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-12-23
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-10 08:26
    西門子226 plc運行中突然有故障,現場看SF故障燈亮紅燈,并且RUN/STOP開關撥動無效,料想可能是PLC本身內部出故障了,之前網絡上也看到過網友討論過類似的故障,但是對于這種故障的處理,維修卻好像很少資料,在此我想問及下各位朋友有誰有維修過類似的問題的,現在基本可以確定是PLC內的CPU板出問題了,(而非繼電器板,電源板),但是是板上的哪種元件出問題了?有誰維修過,能提供些參考建議嗎?謝謝~  
    這類故障感覺也蠻普遍的,之前也有個224XP的出了類似問題,但是無法再深入處理,所以就直接扔在那里了,蠻可惜的~
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2591 個
工控威望: 21432 點
下載積分: 14162 分
在線時間: 2752(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-12-25
查看huoshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-10 11:48
斷開外部鏈接,從新上電試試不行的話,可能內部故障
csca1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 222 點
下載積分: 808 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2008-08-16
最后登錄: 2024-12-17
查看csca1的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-25 21:41
查復位IC,換掉就好了,我修過好多個了。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-09-26 10:42
引用
引用第2樓csca1于2018-07-25 21:41發表的  :
查復位IC,換掉就好了,我修過好多個了。

贊同說法。學習了。
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
lujianfeng8
工控新人,請多關照.
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 1056 點
下載積分: 4206 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2024-12-24
查看lujianfeng8的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-09-28 15:41
哪個集成塊是復位的,不懂啊
請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 906 個
工控威望: 4297 點
下載積分: 709 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2024-12-25
查看請叫我老鐵的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-09-28 20:51
硬件故障