lxfeng168
級別: 探索解密
|
圖片:
高手們給分析一下,計數器c243是先傳送數據到d12后復位置0嗎 |
---|---|
|
lxfeng168
級別: 探索解密
|
s1 和M1接通的條件下,是先傳送數據,再復位嗎,請大神解釋一下 |
---|---|
|
724438166
聯系方式qq 724438166
級別: 略有小成
|
對,左往右,上到下 樓主留言:真誠感謝! |
---|---|
|
a446871451
級別: 探索解密
|
應該把RST C243的線在M1右邊接下來,不然如果S1在M1的前面通,是先復位再傳 樓主留言:真誠感謝! |
---|---|
|
chendaochun
有顆不老的心,認真向大家學習。
級別: 探索解密
|
同意4樓的說法。 |
---|---|
|
a446871451
級別: 探索解密
|
如果S1通了之后M1才通的呢,除非是兩個同時通,或者M(jìn)1先通再S1通的 |
---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
|