好灰塵
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 184 點
下載積分: 9551 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2017-02-06
最后登錄: 2024-12-09
查看好灰塵的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-08 11:36
求問這個傳感器怎么接線!

shenyuan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1174 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2018-01-30
最后登錄: 2024-12-25
查看shenyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-08 11:49
棕色 接24+    藍色接0V    黑色和棕色之間接負載
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(wu32u2)
    wul2.4g
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1958 個
    工控威望: 2156 點
    下載積分: 48665 分
    在線時間: 556(小時)
    注冊時間: 2009-07-30
    最后登錄: 2024-11-18
    查看wul2.4g的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-04-08 12:21
    引用
    引用第1樓shenyuan于2018-04-08 11:49發表的  :
    棕色 接24+    藍色接0V    黑色和棕色之間接負載

    2樓正解!記住傳感器一般都是棕色為電源正極,藍色為電源負極,黑色為輸出,至于是輸出正極與負極,要看是什么結,是NPN,輸出負極,PNP輸出正極!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(最遠是多遠) 感謝分享!
    好灰塵
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 84 個
    工控威望: 184 點
    下載積分: 9551 分
    在線時間: 80(小時)
    注冊時間: 2017-02-06
    最后登錄: 2024-12-09
    查看好灰塵的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2018-04-08 13:04
    你好,按你的接線方法,傳感器常亮。
    594562151
    清風明月
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 142 個
    工控威望: 719 點
    下載積分: 159 分
    在線時間: 50(小時)
    注冊時間: 2018-03-22
    最后登錄: 2024-09-06
    查看594562151的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2018-04-08 13:14
    正解傳感器異常  
    特別提醒大家:
    本人承接蘇州周邊  三菱   歐姆龍    臺達
    本人承接吳江周邊  PLC程序編寫,電器柜 設計配線,電器選型
    本人承接昆山周邊  松下  西門子     信捷
    reinwf
    如果不知道要去哪兒,哪兒也去不了!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 151 個
    工控威望: 272 點
    下載積分: 5652 分
    在線時間: 27(小時)
    注冊時間: 2018-01-30
    最后登錄: 2019-08-07
    查看reinwf的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2018-04-08 13:28
    圖片:
    樓上應該沒有問題,可以自己打電話問問廠家
    如果不知道要去哪兒,哪兒也去不了!
    michael.guan
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 196 個
    工控威望: 347 點
    下載積分: 593 分
    在線時間: 69(小時)
    注冊時間: 2018-03-23
    最后登錄: 2024-07-21
    查看michael.guan的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2018-04-08 13:48
    引用
    引用第1樓shenyuan于2018-04-08 11:49發表的  :
    棕色 接24+    藍色接0V    黑色和棕色之間接負載

    樓上的接線方式確實為正解,這個是標準的接線方式(棕正、藍負、黑信號,NPN:黑色線接負載的負端,DC24V正接負載的負端;PNP:黑色接負載的正端,DC24V負接負載的負端)。如果按這個接了之后傳感器上的指示燈為常亮的話,建議你仔細看一下傳感器上是否有檢測范圍的調節旋鈕,如果有的話,可以調一下試試,如果沒有,那只能說是你的傳感器有問題的。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(wu32u2)
    shenyuan
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 116 個
    工控威望: 362 點
    下載積分: 1174 分
    在線時間: 43(小時)
    注冊時間: 2018-01-30
    最后登錄: 2024-12-25
    查看shenyuan的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2018-04-08 17:24
    引用
    引用第3樓好灰塵于2018-04-08 13:04發表的  :
    你好,按你的接線方法,傳感器常亮。

    傳感器常亮跟接不接負載都沒關系,接反了你都不亮,你還是檢查一下傳感器吧。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(wu32u2)
    zhtokokk
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 522 個
    工控威望: 833 點
    下載積分: 59900 分
    在線時間: 394(小時)
    注冊時間: 2015-03-23
    最后登錄: 2024-12-17
    查看zhtokokk的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2018-04-09 08:09
           傳感器常亮,是電源指示燈吧?
    hezongfan
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 161 個
    工控威望: 312 點
    下載積分: 4937 分
    在線時間: 64(小時)
    注冊時間: 2013-09-19
    最后登錄: 2019-05-06
    查看hezongfan的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2018-04-10 13:24
    棕色接24V藍色接OV萬用表DC檔測量黑線與棕線當感應器感應到與沒感應到有沒有DC24V變化
    slslj47
    梅花香自苦寒來。!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 211 個
    工控威望: 396 點
    下載積分: 2807 分
    在線時間: 173(小時)
    注冊時間: 2007-11-01
    最后登錄: 2024-10-14
    查看slslj47的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2018-04-10 13:31
    就一個NPN輸出的接近開關,就三根線,問得整這么復雜干啥?
    馬杰3713
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 25 個
    工控威望: 104 點
    下載積分: 745 分
    在線時間: 5(小時)
    注冊時間: 2018-04-09
    最后登錄: 2023-02-18
    查看馬杰3713的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2018-04-10 17:15
    棕正,藍負,黑輸出,如果接中繼,黑色接線圈負極