湖江南
級別: 正式會員
|
樁機132KW馬達!要求1:降壓?dòng);2:反轉Y點動;3:正轉Y點動!4:三角運行自鎖!說明:?jiǎn)?dòng)是先按正轉點動后十來秒《看工作人員的情況!沒有固定時間》再松開正轉點動按鈕后再去按三角運行按鈕!如要停止就按停止按鈕!反轉要在三角運行和正轉沒有工作是才有效!以前的電柜就是4個交流接觸!4個按鈕! 看是簡單的動作!搞了2天一夜都沒有搞定!拆了又安裝!安裝了又拆!當時看人家的電柜亂七八糟!又不能用了!提出來重新搞控制線!說好只收500人工費!誰知道倒虧300《我搞不定了又叫一個朋友來幫忙》!其結果還是一樣沒有搞定! 大家有好方法嗎?不加東西!電柜已退回工地了!被人家說了以大通!實在想不出來了! [ 此帖被湖江南在2018-03-24 16:40重新編輯 ] |
---|---|
|
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
|
這個都難倒了,怎么學的. |
|
---|---|---|
|
湖江南
級別: 正式會員
|
愿賜教 |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
這玩意還可以。程序好搞。就是接觸器部分要搞互鎖。接線就多一些。還有正轉反轉的啟動開關常閉接點也要互鎖。相當于雙重互鎖。電機功率太大了。有搞青年。樓主之前玩過幾年傳統電路? |
|
---|---|---|
|
spirita
初級工程師
級別: 論壇先鋒
|
看看,似乎可以滿足要求,自己再修改下 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
百度一下,網上有圖紙,照著接線就是呢。 現在不常用這一類,我接個星,三角也是照圖紙接。 反轉要在三角運行和正轉,這個分別串三角和正轉常閉。 |
|
---|---|---|
|
cjm1234
級別: 網絡英雄
|
用變頻器解決正反轉,降壓起動,點動 |
---|---|
|
yoyofriday
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
看下對不 錯了刪掉,以免誤導 [ 此帖被yoyofriday在2018-03-25 14:31重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
|
正反接觸器互鎖點動,同時閉合星形接觸器 三角形接觸器自鎖,同時閉合正轉接觸器 三角形接觸器和星形接觸器互鎖 不用想很復雜,接上面思路簡單畫出電路圖即可 |
|
---|---|---|
|
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
|
7樓看下你主電路是否正確?控制電路互鎖放到線圈上面比較好。 |
|
---|---|---|
|
湖江南
級別: 正式會員
|
謝謝!但你的圖是不對的!你的KM1正轉和KM3三角怎么能互鎖了??? |
---|---|
|
湖江南
級別: 正式會員
|
想法是好!但你自己去實際接線試試看看!我當時的想法也簡單啊不就是個降壓?dòng)嗎!閉著眼也能搞好!所有的問題就是出在互鎖上!又不能加東西! |
---|---|
|