樓主  發表于: 2018-03-22 11:50
有人用過這個模塊嗎?我是給FX3U擴展用,前面都是選的PNP型,3U可以隨便切換PNP,NPN,不知道這個擴展模塊能不能用PNP型的,求教。!如果能用怎么用,
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9658 個
工控威望: 8543 點
下載積分: 16692 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-06
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-22 12:13
FX2N-16EX 只能漏型
FX2N-16EX-ES/UL 可以漏型,也可源型
接線圖看:http://m.24x7lending.com/case/3715092527.html
樓主留言:
非常感謝管理員。!
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
zhengyueyong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 181 點
下載積分: 614 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-03-01
最后登錄: 2024-09-23
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-03-22 13:58
如果不想換硬件,還有一個辦法,再加一個直流電源專供傳感器使用,此電源正負都要懸空,正極連到PLC擴展的公共點上,傳感器信號接輸入點
樓主留言:
你的意思是開關電源+24V接到擴展模塊FX2N-16EX的COM上,那你先試試~~~~
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11361 個
工控威望: 18518 點
下載積分: 12028 分
在線時間: 2686(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-03-23 17:26
謝謝站長解答
三人行者必有我?,擇其善者而從之
wang551615
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 3453 點
下載積分: 67566 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-10-31
查看wang551615的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-03-24 08:03
FX2N-16EX,反過來接也是可以用的,在24V+的端子上接0V,就可以用PNP類型的傳感器!
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2101 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2024-07-10
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-03-24 08:08
2N 這款還有?
我看官方綜合大樣本,最低FX-3SA起步了
專心搞錢
Q群943838323   博圖
Q群703935819   昆侖通態