伺服驅動器的調整參數如 剛性,慣量比,增益是什么關系?正常運用時如何調整?以松下A5伺服為例伺服電機帶動絲桿滑臺運動時出現抖動,排除機械的原因,以上參數怎樣調整?
史長松
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2682 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2017-10-31
最后登錄: 2024-10-30
查看史長松的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-24 16:14
首先檢查輸出程序是不是頻率太大加速時間太短?剛性和增益是越大越精確,但是有可能會共振。我正常用伺服帶動絲桿滑臺都不調這些參數,直接用默認的就行,主要是加減速時間要設置好
祥子_lead
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 169 點
下載積分: 756 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2016-05-19
最后登錄: 2018-04-13
查看祥子_lead的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-02-24 20:59
其實基本上伺服驅動器都一樣,不管哪個牌子,都是增益,積分,前饋等參數,說到底還是PID控制,去好好理解一下PID的作用對調整這樣這些參數有很大幫助。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-02-26 13:07
很多東西只有自己試才知道。
ma924888027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1243 個
工控威望: 5843 點
下載積分: 551 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-10-21
查看ma924888027的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-02-26 19:59
一般情況下帶絲桿,這些參數默認值就可以的,我基本上不調。尤其是剛性
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1460 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14945 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-10-28
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-02-26 21:24
一般是出廠參數就可以,只是有些問題才會個別設置一下就可以
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
圣殿騎士團
工控新人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 206 個
工控威望: 576 點
下載積分: 1219 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2009-11-17
最后登錄: 2023-12-20
查看圣殿騎士團的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-02-28 09:38
松下私服自動增益調整的話,來回多跑幾下振動就消失了,也有可以稍微改下位置試試看。感覺三菱的馬達,一斷出現振動必須調整參數