樓主  發表于: 2018-02-20 16:09
我是小白,請教一個關于指令的基礎問題:      本廠有幾臺歐姆龍CJ1M系列的PLC,其中接了TC101的溫控模塊      PLC中的原指令是 MOV 2033 D1806  其中2033是一個溫控探頭傳送過來的模擬量,顯示的是實時溫度      D1806是觸摸屏上顯示的實際溫度
      是由于線路老化,溫度顯示不準,所以我準備在觸摸屏上加入校正功能  更改后的指令為 +b 2033 d7006 d1806      其中D7006可在觸摸屏上輸入 D1806為校正后的溫度
     現在的問題是:2033如果是正數,運轉正常                                 但如果是負數,如顯示F486,使用mov指令時D1806顯示 -48.6                                                                                   但使用+b或者-b指令時,2033就顯示錯誤了,無論D7006設置為多少,D1806永遠是0    由于線路老化,槽內溫度確實不可能那么低,但是更換線路、模塊成本太大,我們的要求是只要升溫降溫正常,校正一下就可以了,但是不知道應該用哪個加法減法指令了    目的就是 即使探頭輸入溫度2033是零下48.6度,實際溫度是8.6度,只要D7006設置50,d1806就顯示8.6,現在不知道用哪個指令了,請大神不吝賜教,謝謝
pangding3320
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 144 點
下載積分: 544 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2012-11-28
最后登錄: 2023-06-14
查看pangding3320的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-20 16:11
自己頂一下,希望大家賜教,謝謝謝謝       
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1840 個
工控威望: 4488 點
下載積分: 7577 分
在線時間: 1308(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-11-05
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-02-22 10:46

DCB加法用在有符號運算,你覺得很對是嗎?


以上,請把D0的數據類型設置為“有符號16Bit”
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(pangding3320) 熱心助人!
  • 人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
    pangding3320
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 19 個
    工控威望: 144 點
    下載積分: 544 分
    在線時間: 30(小時)
    注冊時間: 2012-11-28
    最后登錄: 2023-06-14
    查看pangding3320的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2018-02-24 16:41
    要學的東西太多,不懂嘛,所以來請教,我去生產線上試一下,謝謝啦
    fcq417
    14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 302 個
    工控威望: 430 點
    下載積分: 1259 分
    在線時間: 50(小時)
    注冊時間: 2008-04-30
    最后登錄: 2024-09-14
    查看fcq417的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2018-02-28 11:54
    根據數據類型選擇使用對應功能指令
    plc編程及教學:www.shuyanzdh.com
    QQ(VX):2252241236
    ma924888027
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1243 個
    工控威望: 5843 點
    下載積分: 551 分
    在線時間: 259(小時)
    注冊時間: 2012-10-18
    最后登錄: 2024-10-21
    查看ma924888027的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2018-03-01 10:32
    浮點數加法運算用+F試試
    廖俊斌
    技術交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 123 個
    工控威望: 221 點
    下載積分: 54597 分
    在線時間: 63(小時)
    注冊時間: 2017-05-14
    最后登錄: 2024-08-12
    查看廖俊斌的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2018-03-30 13:06
    歐姆龍的要選擇對應的進制數運算,不然就報錯的了。
    廖俊斌
    技術交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 123 個
    工控威望: 221 點
    下載積分: 54597 分
    在線時間: 63(小時)
    注冊時間: 2017-05-14
    最后登錄: 2024-08-12
    查看廖俊斌的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2018-04-22 19:51
    可以用帶符號數加法,+S