• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
楊宗保
阿謙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 264 點
下載積分: 52021 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2016-06-17
最后登錄: 2024-10-29
查看楊宗保的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-13 11:17
我用指撥開關PLC接線方法是否有問題不然PLC無法動   20180113_105114.rar (4594 K) 下载次数:63
阿謙
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2036 個
工控威望: 2953 點
下載積分: 25158 分
在線時間: 1424(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-10-30
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-13 11:27
沒看懂你想說什么
項目、視覺、通訊QQ3515716
楊宗保
阿謙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 264 點
下載積分: 52021 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2016-06-17
最后登錄: 2024-10-29
查看楊宗保的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-01-13 12:37
PLC用指撥開關接X0 ,X1,x2,x3........
s/s跟0v短接用GPPW程式輸入完畢顯示都沒問題按PLC RUN然後指撥開關撥ON  PLC無反應想請問,PLCru, 接線上有無錯誤 20180113_105114.rar (4594 K) 下载次数:7
阿謙
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1044 個
工控威望: 1303 點
下載積分: 3315 分
在線時間: 705(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2024-10-30
查看bruce2020的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-01-13 13:02
不用整這么麻煩。因為很多人用手機上網。直接曬一張圖出來。一目了然。不然溝通起來就不是有效的。不是人人都可以隨時下載。手機客戶端的用戶瀏覽體驗還是一般的。
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2036 個
工控威望: 2953 點
下載積分: 25158 分
在線時間: 1424(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-10-30
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-01-13 13:57

項目、視覺、通訊QQ3515716
好學者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 101 點
下載積分: 679 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2018-01-09
最后登錄: 2018-01-15
查看好學者的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-01-13 14:31
引用
引用第4樓030403118于2018-01-13 13:57發表的  :
[attachment=218875]

學習了 保存圖片永不忘記 大神給你大大贊
chenlf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 573 分
在線時間: 1132(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-10-30
查看chenlf的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-02-22 09:18
4樓的接法是不是有錯誤?
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22505 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-10-26
查看twingo49的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-02-22 10:07
24V 沒接到指撥開關
suegu2
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 584 點
下載積分: 6619 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2024-08-28
查看suegu2的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-02-22 18:38
4樓S\S接法反了
dlfj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 190 點
下載積分: 691 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2021-06-03
查看dlfj的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-02-24 15:00
圖片:
接線圖有錯誤;S/S都應改接到24V電源的左側端。PNP三極管發射極箭頭反啦。
dlfj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 190 點
下載積分: 691 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2021-06-03
查看dlfj的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-02-24 15:01
接線圖有錯誤;S/S都應改接到24V電源的右側端。PNP三極管發射極箭頭反啦。
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1044 個
工控威望: 1303 點
下載積分: 3315 分
在線時間: 705(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2024-10-30
查看bruce2020的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-02-24 22:04
實際上是大師故意整一張圖出來,讓大家思考鑒別的。說明大家都學會了。只有根據學來的東西去認真思考,而不是盲目吸收。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go