12樓  發表于: 2018-01-17 08:47
引用
引用第8樓fengyyy于2018-01-16 17:59發表的  :
個人認為二次繞組接地失去了隔離保護人身安全作用了,假設有人觸碰到101,201線。由于100線接地,人又站在地上,形成回路容易觸電。如果二次繞組不接地,需要同時碰到變壓器二次抽頭的兩根線才會觸電。鐵芯外殼可以一點接地。

這個更科學
三人行者必有我?,擇其善者而從之
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2018-01-17 09:24
引用
樓主的接地做法是正確的,且是必須的。隔離變壓器還有一種類型叫安全變壓器,提供36V等級電壓,一般環境中就不會造成人身觸電事故,所以不需要擔心。如果在潮濕環境中,那么根據環境狀況可以繼續降低電壓等級,如24V,甚至12V。
如果隔離變壓器不接地,一旦其它電源侵入隔離變壓器的次級,極端情況下隔離變壓器將輸出  侵入電源電壓+隔離變壓器二次電壓,這是非常危險的。但接地后,這個電壓就被限制在隔離變壓器二次電壓的水平。
當然在一些特殊環境中可能會使用二次繞組不接地浮空的情況,但這種隔離變壓器是采用C型鐵芯,兩個繞組是完全分離的,但鐵芯必須接地。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(單著就很好) 感謝分享!
  • 下載積分:+5(士心華) 長知識了
    fengyyy
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 125 個
    工控威望: 511 點
    下載積分: 2680 分
    在線時間: 275(小時)
    注冊時間: 2015-12-02
    最后登錄: 2024-09-17
    查看fengyyy的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2018-01-17 18:13
    圖片:
    引用
    引用第13樓lvpretend于2018-01-17 09:24發表的  :

    你的理解有誤。    請教這種普通的EI型變壓器次級需要接地嗎?
    老兔子
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 671 個
    工控威望: 812 點
    下載積分: 6715 分
    在線時間: 509(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2024-12-28
    查看老兔子的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2018-01-17 19:59
    引用
    引用第14樓fengyyy于2018-01-17 18:13發表的  :

    請教這種普通的EI型變壓器次級需要接地嗎?

    不論哪一種變壓器,次級是否接地,根據設備的具體要求決定,不能一慨而論這個安全(合理),那個不安全(合理)。

    就像樓主的電路,不能說變壓器是隔離變壓器,他的次級接了地,主要是從可靠性(當然也與安全有關)來考慮。

    而次級不接地,目的主要是為了從人身安全來考慮。

    而你的這個變壓器,屬于控制變壓器,如果次級不接地,那就是隔離變壓器。但是,如果為了可靠,次級就要接地,那時這個變壓器就不能稱之為隔離變壓器了。

    所以,變壓器次級是否接地,不能用合理或不合理來隨意判定,而要看設備的具體要求來判定。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(單著就很好) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(fengyyy) 熱心助人!
    逍遙書生
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 60 個
    工控威望: 199 點
    下載積分: 709 分
    在線時間: 24(小時)
    注冊時間: 2013-07-24
    最后登錄: 2018-01-30
    查看逍遙書生的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2018-01-30 14:27
    符合國家標準,但最好別這樣接地,這樣100接地后容易造成101直接對地工作,容易觸電,變壓器失去保護作用
    單著就很好
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 5 個
    工控威望: 99 點
    下載積分: 469 分
    在線時間: 7(小時)
    注冊時間: 2017-11-13
    最后登錄: 2024-09-02
    查看單著就很好的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2018-02-03 14:06
    估計我那里的那個隔離變壓器也是和你這樣的一個接法,這種接法會造成火線對地有110v電壓,親測過的,你也可以試試
    jxj19770301
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 50 個
    工控威望: 144 點
    下載積分: 3180 分
    在線時間: 62(小時)
    注冊時間: 2016-05-03
    最后登錄: 2024-12-28
    查看jxj19770301的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2018-02-04 18:14
    14樓的變壓器如果接地就失去意義了
    fffsjm
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 568 個
    工控威望: 771 點
    下載積分: 2071 分
    在線時間: 641(小時)
    注冊時間: 2009-02-28
    最后登錄: 2022-04-14
    查看fffsjm的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2018-02-04 18:25
         倒底誰說的對
    1992sd
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 236 個
    工控威望: 350 點
    下載積分: 35437 分
    在線時間: 597(小時)
    注冊時間: 2012-08-23
    最后登錄: 2024-12-27
    查看1992sd的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2018-02-05 08:23
    在接地的情況下,如果100線斷了會有什么后果?PE是保護接地,按道理來說,是與大地接通的,假設變壓器的絕緣除了問題,殼體或鐵芯帶電,會有什么結果?初次機變比大體在1:1的,才叫隔離變壓器,隔離變壓器次級不能接地。保護接地,說白了,還是保護人身安全的,PE接在導線上?誰會有事沒事往導線上摸??
    sdgk2007
    山東濟寧工控自動化
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 77 個
    工控威望: 231 點
    下載積分: 1362 分
    在線時間: 23(小時)
    注冊時間: 2007-05-13
    最后登錄: 2024-12-17
    查看sdgk2007的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2018-02-06 08:34
    引用
    引用第14樓fengyyy于2018-01-17 18:13發表的  :

    請教這種普通的EI型變壓器次級需要接地嗎?



    電源漏保、鐵芯接地、次級接地。。。
    PLC、觸摸屏、繼電器
    楓落云端
    施主,腳抬一下
    級別: 略有小成

    精華主題: 0
    發帖數量: 341 個
    工控威望: 465 點
    下載積分: 1547 分
    在線時間: 414(小時)
    注冊時間: 2017-10-10
    最后登錄: 2024-11-29
    查看楓落云端的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2018-02-07 16:09
    隔離變壓器輸出這邊不應該接地的,這樣接失去了隔離變壓器的作用。
    huoshi
    為所當為
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 2592 個
    工控威望: 21433 點
    下載積分: 14244 分
    在線時間: 2753(小時)
    注冊時間: 2010-12-27
    最后登錄: 2024-12-27
    查看huoshi的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2018-02-08 08:44
    100線是等電位的是合理的
    • «