• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
abadguy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 483 點
下載積分: 1506 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2023-06-27
查看abadguy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-29 13:42
如題,關于PLC和HMI獨立電源,他們之間通訊為232模式。兩個開關電源一個輸出設定為DC24V(對應HMI),一個為DC26V(對應PLC),需要將這兩個電源的COM端并到一起嗎?
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-29 13:45
不需要,通訊電纜已經完成連接。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(abadguy)
    咗臉ヅ微笑ぺ
    非吾所愿,奈何已離去……
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 471 個
    工控威望: 2130 點
    下載積分: 29832 分
    在線時間: 588(小時)
    注冊時間: 2017-04-08
    最后登錄: 2023-07-25
    查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-12-29 13:45
    為何要獨立電源呢?怕干擾?
    ヅ微笑面對每一天,即使生活并不美好ヅ
    文杰工控學習
    用心回復,用心交流
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 86 個
    工控威望: 242 點
    下載積分: 3722 分
    在線時間: 105(小時)
    注冊時間: 2017-05-15
    最后登錄: 2023-03-31
    查看文杰工控學習的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-12-29 13:53
    不曉得你用兩個電源的意義有多大,很少見有這樣做的,
    路遠求索
    abadguy
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 289 個
    工控威望: 483 點
    下載積分: 1506 分
    在線時間: 235(小時)
    注冊時間: 2012-08-21
    最后登錄: 2023-06-27
    查看abadguy的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2017-12-29 14:57
    引用
    引用第1樓suuy79于2017-12-29 13:45發表的  :
    不需要,通訊電纜已經完成連接。

    就是RS232的GND已經算是連接了是吧?
    abadguy
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 289 個
    工控威望: 483 點
    下載積分: 1506 分
    在線時間: 235(小時)
    注冊時間: 2012-08-21
    最后登錄: 2023-06-27
    查看abadguy的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2017-12-29 14:58
    引用
    引用第2樓咗臉ヅ微笑ぺ于2017-12-29 13:45發表的  :
    為何要獨立電源呢?怕干擾?

    有一個電源是帶蓄電池的,但是功率不夠了
    lvpretend
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1258 個
    工控威望: 1428 點
    下載積分: 3680 分
    在線時間: 322(小時)
    注冊時間: 2015-07-20
    最后登錄: 2024-05-22
    查看lvpretend的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2017-12-30 09:52
    建議連接兩個電源的GND,特別是開關電源。等電位是控制柜最需要注意的地方。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(abadguy) 學習了
    汪傳福
    苦逼的工控人!非標機械設計開發!電話13689531809
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 626 個
    工控威望: 2514 點
    下載積分: 704 分
    在線時間: 168(小時)
    注冊時間: 2017-03-24
    最后登錄: 2024-01-13
    查看汪傳福的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2017-12-30 13:21
    把接地并了
    njshenxian
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 122 個
    工控威望: 225 點
    下載積分: 113751 分
    在線時間: 350(小時)
    注冊時間: 2017-02-26
    最后登錄: 2024-11-07
    查看njshenxian的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2017-12-30 22:57
    引用
    引用第6樓lvpretend于2017-12-30 09:52發表的  :
    建議連接兩個電源的GND,特別是開關電源。等電位是控制柜最需要注意的地方。

    同意,最好一點接地。要不懸浮地,有可能有稀奇古怪的干擾什么的。
    shi1021
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 94 個
    工控威望: 4145 點
    下載積分: 22703 分
    在線時間: 142(小時)
    注冊時間: 2017-12-22
    最后登錄: 2024-04-15
    查看shi1021的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2017-12-31 09:17
    不需要并在一起
    ericzr
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 55 個
    工控威望: 253 點
    下載積分: 904 分
    在線時間: 7(小時)
    注冊時間: 2017-12-04
    最后登錄: 2018-02-05
    查看ericzr的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2017-12-31 09:54
    分開有什么意義嗎?
    danwei
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 89 個
    工控威望: 234 點
    下載積分: 1526 分
    在線時間: 292(小時)
    注冊時間: 2013-05-22
    最后登錄: 2024-07-20
    查看danwei的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2017-12-31 10:56
    COM端并到一起,等電位
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go