選型要求如下:
設備1:輸入點50點,輸出點26點,帶模擬量2個輸入,控制1個伺服



設備2:輸入點40點,輸出點28點,控制5個伺服,最好要有插補功能,(圓弧、直線)2軸插補功能即可;控制一臺變頻器(三菱品牌的),型號為FR-D740-3.7K-CHT最好能跟PLC通訊.連接一臺OMRON的FH視覺能與PLC進行通訊



設備3:輸入點25點輸出點10點。

要求:設備1,設備2,設備3組成一條生產線,要求用Ethernet實現PLC之間通訊信號交互,PLC類型:晶體管漏型(歐姆龍或者三菱的PLC最好)
在什么地方不重要,重要的是你要去哪里
15966880271
人到中年,累彎腰
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 333 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2017-07-21
最后登錄: 2020-03-17
查看15966880271的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-29 10:45
三臺設備的PLC以太網通訊有沒有類似案例啊
在什么地方不重要,重要的是你要去哪里
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 525 個
工控威望: 4212 點
下載積分: 3428 分
在線時間: 371(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2025-03-06
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-29 11:36
三臺fx5u就解決一切問題了。
樓主留言:
Ethertnet通訊上,三臺PLC可以嗎
聯系電話15071699246,QQ296686949
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 525 個
工控威望: 4212 點
下載積分: 3428 分
在線時間: 371(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2025-03-06
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-12-29 14:54
引用
引用第2樓gzcjx555于2017-12-29 11:36發表的  :
三臺fx5u就解決一切問題了。

FX5U自帶網口,網口支持三菱自己的協議 和modbus-tcp協議。還有其他的協議,只要你會寫程序,一切都可以搞定。
聯系電話15071699246,QQ296686949
657902319
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 364 點
下載積分: 1212 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2017-12-11
最后登錄: 2025-03-06
查看657902319的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-12-29 21:19
這樣的話就5U或者CP1H帶以太網的機子了
樓主留言:
CP1H帶以太網的,好用嗎
wanggang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 212 點
下載積分: 1231 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2012-11-27
最后登錄: 2024-03-16
查看wanggang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-01-02 21:53
三菱L系列可以考慮吧.5u的話編程可能要用works3