zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-23
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-20 13:59
使用FX3U-16MT+FX3U-ENETL+FX3U-16CCL-M+FX3U-4AD+FX3U-4DA作為主站,從站是AJ65SBTB1-32DT、AJ65SBT-64AD、AJ65SBT-62DA,主從站設置了站號、通信速率,主站程序中也設置了CC-LINk參數,主站運行時出現ERR.指示燈閃爍,通信模塊和其它從站的指示燈正常。監視發現M8064置1,D8064的值=6421,查了手冊,找不到6421這個錯誤代碼代表什么錯誤。請高手不吝賜教。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(藍葉風雪驕陽) 真誠感謝!
    119119771
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 142 個
    工控威望: 2077 點
    下載積分: 341 分
    在線時間: 184(小時)
    注冊時間: 2013-12-01
    最后登錄: 2024-12-22
    查看119119771的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2017-12-20 15:07
    這個你要多看看手冊了,我們這邊用的Q系列的主站模塊的。一直很正常
    gzcjx555
    QQ  296686949
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 508 個
    工控威望: 4195 點
    下載積分: 1563 分
    在線時間: 354(小時)
    注冊時間: 2014-02-15
    最后登錄: 2024-12-24
    查看gzcjx555的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-12-20 16:52
    我之前也是會這樣,后面全部都是用程序里面設置參數就好了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhangqi_1234) 真誠感謝!正如你所說的 ..
  • 聯系電話15071699246,QQ296686949
    zmrs163
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 375 個
    工控威望: 523 點
    下載積分: 1470 分
    在線時間: 325(小時)
    注冊時間: 2017-06-12
    最后登錄: 2024-12-24
    查看zmrs163的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-12-20 17:18
    參數錯誤
    sunxinbei
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 170 個
    工控威望: 328 點
    下載積分: 833 分
    在線時間: 70(小時)
    注冊時間: 2016-04-08
    最后登錄: 2024-10-26
    查看sunxinbei的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2017-12-20 21:30
    先查手冊 查不到就問問客服
    zhangqi_1234
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 342 個
    工控威望: 493 點
    下載積分: 4015 分
    在線時間: 250(小時)
    注冊時間: 2013-03-22
    最后登錄: 2024-12-23
    查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2017-12-25 17:18
    引用
    引用第2樓gzcjx555于2017-12-20 16:52發表的  :
    我之前也是會這樣,后面全部都是用程序里面設置參數就好了。
    [
    真誠感謝!正如你所說的那樣。之前做過Q系列的CC-LINK。然后查過手冊得知,F(xiàn)X3U可用兩種方法設置參數,于是就采用與Q系列相同的方法,設置FX3U的參數(PLC要求3.0版本以上,works2要求1.78以上,兩個條件都符合)。結果出錯。改用編程后成功設置了參數。這幾天忙于調試整個通信網絡,最終調試完畢。能夠成功,離不開你的幫助!
    [ 此帖被zhangqi_1234在2017-12-25 17:29重新編輯 ]
    東敏123
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 151 個
    工控威望: 269 點
    下載積分: 718 分
    在線時間: 72(小時)
    注冊時間: 2018-03-27
    最后登錄: 2024-03-27
    查看東敏123的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2018-07-24 11:07
    引用
    引用第5樓zhangqi_1234于2017-12-25 17:18發表的  :
    [
    為什么網路組態方式會報警,通過程序設置不是太麻煩了
    eledesigner
    懂一點點
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1810 個
    工控威望: 2072 點
    下載積分: 2728 分
    在線時間: 2233(小時)
    注冊時間: 2009-08-21
    最后登錄: 2024-12-24
    查看eledesigner的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2018-07-24 11:18
    這個帖子有點營養,贊一個。
    zhangqi_1234
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 342 個
    工控威望: 493 點
    下載積分: 4015 分
    在線時間: 250(小時)
    注冊時間: 2013-03-22
    最后登錄: 2024-12-23
    查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2018-10-27 18:58
    補充說明:網絡組態設置參數也成功了, 之前沒有成功的原因是模塊號寫錯了。第1個模塊是以太網模塊,第2個才是CC-Link通信模塊。所以模塊號應設為1。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(eledesigner)
    eledesigner
    懂一點點
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1810 個
    工控威望: 2072 點
    下載積分: 2728 分
    在線時間: 2233(小時)
    注冊時間: 2009-08-21
    最后登錄: 2024-12-24
    查看eledesigner的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2018-10-28 10:55
    頂一下樓主,有的渣渣提個問題就不露面了。