請問為何 a/d 轉換模塊的模擬輸入電流 是取 4m ~ 20ma 範圍,而不是取 0ma ~ 20ma 範圍,其用意目的為何???
能否有知悉的各前輩給予告知解說,由衷感謝.
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-04 20:21
斷線檢測
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3798(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-06
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-04 20:50
4-20ma有一個原因斷線檢測,
還有一個是4ma以下的電流可以但為傳感器的供電電源,二線制傳感采用這樣原理。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
小滿和老鳥
專注,堅持!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 371 點
下載積分: 904 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2017-08-27
最后登錄: 2024-07-24
查看小滿和老鳥的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-12-04 21:30
引用
引用第1樓南郭先生于2017-12-04 20:21發表的  :
斷線檢測

對!贊同。。。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-12-05 07:37
圖片:
a/d 轉換模塊有 0ma ~ 20ma 範圍,

看輸出元件而決定。