各位大俠,小弟現在做個關于壓力的項目,壓力傳感器是電壓輸出0-10V 量程是0-20kG 分辨率是6000 現在問題是我一上電 壓力傳感器上沒有壓力,但是也會有數據輸出大約是96左右,請教各位大俠該如何歸零啊,還有就是現在我用手去壓傳感器數據會變小,請教是怎么會事。 |
---|---|
|
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
|
那就是負值,改成有符號浮點數試試,是就把當前值遷移為零點,估計和你使用的海撥有關。 |
---|---|
|
huang199059
級別: 正式會員
|
接線:壓力變送器0-10V三根線,紅色接24V+,藍色接24V-,黑色接PLC的90端口VIN0,COM0接24V-即可。關于去零點,采用APR進行零點校準。注意一下,在PLC設置界面勾選一下90端口的模擬量信號范圍。 |
---|---|
|
fuzhe168888
級別: 探索解密
|
關于:CP1E-NA20DR-A 接壓力傳感器,如何編程?小程序有沒有,發來學習一下?謝謝 |
---|---|
|