• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
jiangwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 451 點
下載積分: 3020 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2024-11-06
查看jiangwei的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2017-11-28 16:04
走通訊可以在人機上給定
今天的努換來明天的收獲
瘋狂的饅頭
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 219 點
下載積分: 3484 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2016-01-08
最后登錄: 2024-07-25
查看瘋狂的饅頭的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2017-11-29 14:45
只在參數里設置過,外圍加電位器真沒見過...
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1973 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 48607 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-10-27
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2017-11-29 16:00
還是做通訊吧!電位器只是相當于給定一個模擬量,同樣的位置,新的和舊的也不一樣!哪怕就有這個功能,也不直觀,如果做通訊,還可以在觸摸屏里顯示出來,又直觀,又好設置!
zhaode2888
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 3614 點
下載積分: 51528 分
在線時間: 779(小時)
注冊時間: 2009-04-17
最后登錄: 2024-11-06
查看zhaode2888的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2017-11-29 21:57
要么用輸入點這個只能是切換,要么走通訊
潘工pym
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 173 點
下載積分: 841 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-12-17
最后登錄: 2020-04-25
查看潘工pym的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2017-11-30 09:35
加個上位機可以實現的!
hewm
學無止境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 202 個
工控威望: 391 點
下載積分: 18754 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2009-09-12
最后登錄: 2024-10-22
查看hewm的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2017-11-30 12:01
請教了三菱公司,已沒有什么好辦法,只能加上位機走通訊啦!
yb6byl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 166 點
下載積分: 740 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2014-07-18
最后登錄: 2019-12-14
查看yb6byl的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2017-12-01 09:35
引用
引用第8樓john42tw于2017-11-27 16:22發表的  :
看手冊,如臺達VFD-S

通過他的思路,可以通過多段速來實現,用外部端子控制多段速,而每段速度的加減速時間可以設置你需要的。你可以試一下是否能滿足你的需要。
小滿和老鳥
專注,堅持!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 371 點
下載積分: 904 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2017-08-27
最后登錄: 2024-07-24
查看小滿和老鳥的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2017-12-01 14:20
個人覺得通信比較難
jum1982
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 695 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2024-10-30
查看jum1982的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2017-12-01 16:48
有,電位器通過模數轉換給到PLC,PLC和變頻器通信把加減速時間值給到變頻器。不過,傻子才會這樣做吧。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go