zhou1985
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 148 點
下載積分: 647 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2016-06-28
最后登錄: 2024-09-04
查看zhou1985的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-04 21:47
描述:西門子1200PLC輸入常數后下面顯示紅色波浪號錯誤提示
圖片:
1.西門子S7-1200PLC程序中輸入常數后,在常數下面顯示紅色波浪號錯誤,這個怎么解決 ?(有截圖)
2.雷達液位計輸出的4-20ma電流信號輸入到模擬量輸入模塊后,怎么樣將這個值轉換成水箱的實際液位值?


請各位大師指教一下小弟,謝謝大師們!
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-11-04
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-04 22:19
是不是輸入字母O?或者是全角字符的6400?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhou1985) 熱心助人!
    zhou1985
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 38 個
    工控威望: 148 點
    下載積分: 647 分
    在線時間: 66(小時)
    注冊時間: 2016-06-28
    最后登錄: 2024-09-04
    查看zhou1985的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-11-05 16:24
    謝謝,在你的指導下總算解決了這個問題了,真誠的感謝!
    zhangqi_1234
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 342 個
    工控威望: 493 點
    下載積分: 4015 分
    在線時間: 250(小時)
    注冊時間: 2013-03-22
    最后登錄: 2024-11-04
    查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-11-06 13:12
    引用
    [/quote]“2.雷達液位計輸出的4-20ma電流信號輸入到模擬量輸入模塊后,怎么樣將這個值轉換成水箱的實際液位值。俊盵quote]

    因很久沒用量程轉換功能塊,所以想不起來了,現在想起來了,使用SCALE這個功能塊,把整數型的液位數據轉換成實數型的液位高度。選中SCALE這個功能塊,按F1查看幫助信息。                                                        
      [td=1,1,138]
      [td][/td]  [td]
    [ 此帖被zhangqi_1234在2017-11-06 13:24重新編輯 ]
    shangbinhou
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 110 個
    工控威望: 1049 點
    下載積分: 1862 分
    在線時間: 36(小時)
    注冊時間: 2013-07-02
    最后登錄: 2019-11-05
    查看shangbinhou的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2018-01-23 14:29
    感覺應該是輸入的問題
    此用戶比較懶什么也沒留下!