最近在編制一段很簡單的模擬量轉換FB塊時,監視數值轉換不對,但是仿真模擬監測數值是沒有問題,請大俠們指點。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2631 分
在線時間: 9498(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-06
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-30 10:53
因為FB塊內變量不保持,在FB結束后變量內存空間會被系統回收,因此你如果要監控,請使用單步監控的方式。

wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 1318 點
下載積分: 954 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2009-12-28
最后登錄: 2024-05-23
查看wanghao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-30 11:37
引用
引用第1樓cvlsam于2017-10-30 10:53發表的  :
因為FB塊內變量不保持,在FB結束后變量內存空間會被系統回收,因此你如果要監控,請使用單步監控的方式。



這樣呀,但是一直都在循環掃描,變量應該是保持的才對。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2631 分
在線時間: 9498(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-06
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-10-30 13:01
引用
引用第2樓wanghao于2017-10-30 11:37發表的  :

這樣呀,但是一直都在循環掃描,變量應該是保持的才對。


你的變量類型是VAR類型,并不是靜態變量或者IN_OUT,因此無法保持。

Good Luck~
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1595 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-10-12
查看楓落云端的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-10-30 14:16
最好發你的程序過來看看
wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 1318 點
下載積分: 954 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2009-12-28
最后登錄: 2024-05-23
查看wanghao的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-10-30 16:20
引用
引用第3樓cvlsam于2017-10-30 13:01發表的  :


你的變量類型是VAR類型,并不是靜態變量或者IN_OUT,因此無法保持。

Good Luck~

var的值不保持我能理解,可關鍵是var out輸出的值都不對,仿真模擬的時候是對的。我把程序上傳一下,大俠們幫忙看看,第一次碰到這種問題,之前是用過西門子的FB,這次說是試一下三菱的就出現了這種問題,打三菱客服說是讓我清除內存試一下,下載后有CPU有時會出現4101報錯。
附件: 新 - 副本.zip (198 K) 下載次數:36
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1595 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-10-12
查看楓落云端的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-11-04 13:50