浪嗨嗨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 410 點
下載積分: 531 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2017-04-07
最后登錄: 2019-07-30
查看浪嗨嗨的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-16 11:59
用的是MR-JE-40A驅動器,電機是配套的型號
現象是,電機只可以往一個方向走,驅動器報RL-E6-1,一閃一閃的。搞不清楚的地方是既然驅動器報這個警電機卻又可以走,
當我把脈沖速度提高時,電機速度也不變,聽到驅動器里有不斷的響聲,

我估計是我的信號號哪里接錯了,不知道有人能判斷我的原因嗎?


和歐姆龍CP1H連接。我的信號接線是12 20接24V。46接0V,10接Y0,35接Y2。
42 47 15短接。
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-17 11:12
也可能是驅動器壞了,或者CN1接口那里短路了。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步