浪嗨嗨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 410 點
下載積分: 531 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2017-04-07
最后登錄: 2019-07-30
查看浪嗨嗨的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-16 11:59
用的是MR-JE-40A驅動器,電機是配套的型號
現象是,電機只可以往一個方向走,驅動器報RL-E6-1,一閃一閃的。搞不清楚的地方是既然驅動器報這個警電機卻又可以走,
當我把脈沖速度提高時,電機速度也不變,聽到驅動器里有不斷的響聲,

我估計是我的信號號哪里接錯了,不知道有人能判斷我的原因嗎?


和歐姆龍CP1H連接。我的信號接線是12 20接24V。46接0V,10接Y0,35接Y2。
42 47 15短接。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-26
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-17 10:34
E6一般是急停松開了,或者外部信號的24V電源沒進去。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水