shitbill
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 97 點
下載積分: 605 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2017-12-26
查看shitbill的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-13 10:28
請問各位大神,我目前有三臺Q03UDV,其中一臺主站兩臺子站,目前只能讓主站抓第一臺子站的D值,和第二臺沒有辦法完成抓值,板上的大神之前有提供一對一的,想請問一對二要如何修改,謝謝
lizi707
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 145 點
下載積分: 598 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-06-26
最后登錄: 2023-03-30
查看lizi707的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-16 11:56
Q03UED的內置以太網通訊,到現在都沒通訊上。
kxzv1111
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 123 點
下載積分: 591 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2016-01-10
最后登錄: 2024-10-20
查看kxzv1111的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-16 20:37
只弄過1對1的TCP,感覺1對2,應該是每臺PLC端口多設2個端口號設置不同,SP.SOCOPEN指令 S1 的連接范圍即端口 注意一致。
chenhanfu
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 348 點
下載積分: 440 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-12-03
查看chenhanfu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-18 17:17
用通信協議庫里的SLMP功能做程序,非常方便
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1459 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14975 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-12-11
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-11-19 20:23
走鏈接也是可以的
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.