• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
704工程
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 134 點
下載積分: 740 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-06-03
最后登錄: 2024-01-15
查看704工程的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2017-10-11 19:40
引用
引用第10樓eledesigner于2017-10-11 09:48發表的  :
加個485BD板,才幾塊錢啊


謝謝您的回復。鑒于有幾位老師提到了加485模塊,我也跟公司里提交計劃和材料申請了。
那么,也請教下,加上模塊后,ADPRW指令還能用嗎?這個指令的內容里,并沒有通道號這一操作數。
358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2017-10-11 19:51
加485BD做MODBUS通信要加CRC校驗,不能用ADPRW,不如直接加485ADP。
樓主留言:
謝謝回復,可是就算加了485ADP,PLC也不是兩條通道同時進行的吧。而且,ADPRW指令里,并沒有指定使用的通道號一項。三菱跟自己的變頻器通信專用指令里倒是有使用通道號一項,但是手冊里說最大支持16臺,不知是每個通道最大16臺,還是5U最大支持16臺。
gaokunjian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 337 點
下載積分: 1072 分
在線時間: 354(小時)
注冊時間: 2011-06-27
最后登錄: 2024-10-08
查看gaokunjian的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2017-10-11 20:24
為什么不用CC-LINK???
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2003 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-12-25
查看周家大少的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2017-10-11 20:27
直接一個廣播 我只管發不管收
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-23
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2017-10-11 21:43
1、利用5U的以太網通信功能,使用MODBUS-TCP協議(速率高于RTU),由于D700不支持MODBUS-TCP,需要加裝MODBUS-TCP的通訊模塊,用模塊的數字和模擬量輸出控制D700。程序上使用0SP.ECPRTCL指令,不過,三菱官方從來沒說過該指令支持MODBUS-TCP,因此經過驗證才知道。
2、5U加裝CC-LINK主站模塊,因D700沒有可供使用的CC-LINK通信板(A、E、F700系列都有,唯獨D700沒有),只有加裝CC-LINk的遠程I/O站和設備站,去控制D700。
上述兩種方法僅供參考。第1種硬件投資低,編程難度大,能否支持還需要驗證。第2種硬件投資高,編程難度小。要想提高通訊速率,需要進行相關的軟硬件升級。
704工程
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 134 點
下載積分: 740 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-06-03
最后登錄: 2024-01-15
查看704工程的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2017-10-11 22:59
引用
引用第14樓gaokunjian于2017-10-11 20:24發表的  :
為什么不用CC-LINK???


謝謝回復。
CClink 成本太高,而且,現在是已經到了項目調試階段,本項目又在國外,更換也不方便
jum1982
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 695 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2024-12-20
查看jum1982的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2017-10-12 11:32
換支持以太網通信的變頻器,舊的拆下來又不是不能再利用。多簡單省事。
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 776 點
下載積分: 1304 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2014-12-11
最后登錄: 2024-12-26
查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2017-10-12 11:49
樓主 有沒有問過三菱技術熱線。解決沒有
mrt046
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 157 點
下載積分: 654 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2012-12-20
最后登錄: 2024-01-01
查看mrt046的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2017-10-13 19:44
路過說一句,可不可以用移位指令(SFTLP)循環,編程程序少,速度是不是要快一些
樓主留言:
謝謝回復。
這個問題,主要在于modbus通訊的時間問題,PLC程序的大小相對來說不是什么問題。程序再怎么大,掃描一圈下來也就幾十毫秒。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go