2310036294
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 426 點
下載積分: 1461 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2015-02-10
最后登錄: 2024-11-12
查看2310036294的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-09 09:17
圖片:
就是假如輸入一個2000的脈沖量,發現往左走,現在不把2000改成-2000,也不改變伺服參數,怎么讓它往右走
因為機械結構給人的感覺往右是正方向,在觸摸屏上輸入  正數,感覺更形象

例如近點信號的邏輯由M8345決定,為OFF,近點開關正邏輯,接通有效,
                                為ON,近點開關負邏輯,斷開有效

包括零信號都有對應的繼電器,決定它的正負邏輯,
有沒有一個繼電器是決定方向信號的正負邏輯,這樣就相當于規定了一個正方向。
哪位高手不吝賜教!謝謝
[ 此帖被2310036294在2017-10-10 10:50重新編輯 ]
zmrs163
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 524 點
下載積分: 1472 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-12-27
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-09 09:46
可以改伺服參數,修改輸入的邏輯
樓主留言:
我想知道的不是改變伺服參數,有沒有其他辦法
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-12-25
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-09 10:38
把方向強制導通就可以了
樓主留言:
輸出方向的得電和失點,由指令控制,不能隨意強制,你沒用過嗎
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2053 個
工控威望: 2972 點
下載積分: 25205 分
在線時間: 1444(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-27
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-10-09 13:14
絕對值定位與零點和正方確定有關系,改變指令位置只是改變其絕對坐標點 那么動的方向和當前位相對的。如當前值是5000 你往2000的位置定位那就是負方向移動
樓主留言:
難道你沒看見我問的什么嗎
項目、視覺、通訊QQ3515716
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2053 個
工控威望: 2972 點
下載積分: 25205 分
在線時間: 1444(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-27
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-10-10 11:06
沒有 自己編寫換Q的也可以 加個P8模塊就有了
[ 此帖被030403118在2017-10-10 11:18重新編輯 ]
項目、視覺、通訊QQ3515716
xiangchuan32
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 401 點
下載積分: 2017 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2016-06-04
最后登錄: 2022-09-09
查看xiangchuan32的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-10-10 14:07
改變驅動器參數也可以的
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-12-25
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-10-11 13:21
既然你都知道你想要一個負邏輯 伺服參數不改 只是需要將觸摸屏上面看到的假象是對的  那你不會用PLC的內部運算把它改成負邏輯 比如將你的2000乘以-1  
還有貌似三菱的FX系列的PLC好像方向是需要自己指定的吧  難道是我用到高仿的了?
樓主留言:
是需要自己指定,可是它的輸出由,指令指定,不能隨意自主得電,或失電
千樺飛翎
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 922 點
下載積分: 1111 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2023-09-08
查看千樺飛翎的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-10-12 13:09
OK,非常好,改伺服就可以
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-12-25
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-10-14 08:14
三菱的好像是需要強制給方向的 不然好像是一個方向 你可以試試看 不行就想一下別的 比如我上面的乘以-1 改成負邏輯 不過指令發送過程中是無法更改的
niewei198612
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 107 點
下載積分: 473 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2017-09-26
最后登錄: 2017-12-11
查看niewei198612的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-11-08 10:25
把伺服電機換個方向。不就可以了嗎。
sunxinbei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 328 點
下載積分: 833 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2016-04-08
最后登錄: 2024-10-26
查看sunxinbei的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-11-25 11:16
遇見同樣的問題,不知道怎么解決
vios1161
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 308 點
下載積分: 675 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2016-07-30
最后登錄: 2024-11-20
查看vios1161的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-11-25 11:48
絕對位置給 正負 K 值就好了啊