zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 521 點
下載積分: 1466 分
在線時間: 323(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-10-30
查看zmrs163的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-29 13:29
在硬件手冊上面有原理圖,輸出端子的內部其實是一個晶體管和一個穩壓二極管并聯。以3U為例,只有三個輸出是高速輸出,其余的都是一般的輸出,不能夠輸出脈沖。今天我把3U的S/S接在24V,0V接到COM0,Y0接到COM7,Y7再接到X0,做了一個實驗,也就是把脈沖輸出通過一個輸出再輸入到X0,也就是高速計數器的輸入。結果如下:100K的脈沖,通過Y7可以一個不落得得到,而且只有第一次計數會多一個,估計是脈沖計數的方式導致的。這里有了一個問題,晶體管作開關的時候,對于集電極,發射機之間的負載回路的頻率沒有要求嗎,還是說晶體管飽和的時候集電極和發射極就相當于短路(忽略壓降),極間電容不會有影響嗎?還有一個問題就是,Y7斷開的時候,計數器也會隨機有幾個計數,那么這個是由于干擾導致的還是由于PLC內部電路導致的
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-10-26
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-30 10:14
1、使用刷新指令或修改濾波時間,可以提高輸入端口的響應速度,但是會降低抗干擾能力,比如,外部的一個干擾脈沖輸入時,會導致錯誤計數。
2、計數頻率一般不宜超過100KHZ,否則容易導致計數出錯。如果超過100KHZ,可考慮使用高速計數功能的擴展模塊。
3、晶體管極間的分布電容、漏電流,可能會對高頻計數產生影響。低頻計數可忽略不計。