在硬件手冊上面有原理圖,輸出端子的內部其實是一個晶體管和一個穩壓二極管并聯。以3U為例,只有三個輸出是高速輸出,其余的都是一般的輸出,不能夠輸出脈沖。今天我把3U的S/S接在24V,0V接到COM0,Y0接到COM7,Y7再接到X0,做了一個實驗,也就是把脈沖輸出通過一個輸出再輸入到X0,也就是高速計數器的輸入。結果如下:100K的脈沖,通過Y7可以一個不落得得到,而且只有第一次計數會多一個,估計是脈沖計數的方式導致的。這里有了一個問題,晶體管作開關的時候,對于集電極,發射機之間的負載回路的頻率沒有要求嗎,還是說晶體管飽和的時候集電極和發射極就相當于短路(忽略壓降),極間電容不會有影響嗎?還有一個問題就是,Y7斷開的時候,計數器也會隨機有幾個計數,那么這個是由于干擾導致的還是由于PLC內部電路導致的