• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
春秋戰國
小白一枚!努力學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 357 點
下載積分: 21795 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2012-12-13
最后登錄: 2024-02-20
查看春秋戰國的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-22 16:29
有臺機器,交流用電器只有PLC、開關電源、震動盤。

機器正常運作,但是用電筆側的話燈亮,數顯電筆顯示110V,人體接觸因人而異,有人有觸電感,有人沒明顯感覺。

拆掉開關電源的L線,機器就不帶電了,一接上去,機器就帶電。

明緯的開關電源。

開關電源正常工作。

機器的地線沒有接入工廠線路中。當拉一條地線接機臺外殼,連接到工廠的鐵窗戶,機器就測不出110V了。

請問一下,開關電源是不是有問題?還是開關電源都有110V的漏電?

這個110V是不是真的電?還是虛的?

請問是不是要換開關電源?
我是菜鳥。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-22 16:39
凡是強電設備,而且人可以接觸到金屬部分的必須接地,不接地本身就不符合電氣安全規范。

振動盤就是一個電感線圈,外殼帶電很正常。
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 560 分
在線時間: 3478(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-11-05
查看cjm1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-22 18:46
這種情況機殼單獨接地
hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 298 個
工控威望: 447 點
下載積分: 16907 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2024-11-04
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-09-22 19:18
振動盤
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3797(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-04
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-09-22 19:31
百度一下,Y電容,很多開關電源都有這個電容接到地上面.
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-09-23 07:40
開關電源110v感應電,很多牌子的鐵殼開關電源都帶110v感應電。
成功的路上需要幫助
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1538 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 6246 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-10-10
查看langui的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-09-23 08:06
你只要記住,凡是用開關電源的地方都要接地,什么開關電源,變頻器,伺服等等。別問我為什么,你要想了解清楚,你自己去看看開關電源的電路圖你就知道了。
十三月
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 1433 點
下載積分: 48874 分
在線時間: 304(小時)
注冊時間: 2015-08-18
最后登錄: 2019-03-14
查看十三月的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-09-23 10:54
這也許屬靜電類,電壓高,電荷總量不大。如果是有源的,110V任誰都會被打翻的。
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 805 點
下載積分: 6693 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-04
查看老兔子的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-09-23 20:04
你們要看清楚樓主的測量方法——“數顯電筆顯示110V”——。。。。。!
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11361 個
工控威望: 18518 點
下載積分: 12028 分
在線時間: 2686(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-09-23 20:20
高頻感應電壓一般的萬用表都很難測出,電筆更難
三人行者必有我?,擇其善者而從之
946388851
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 95 點
下載積分: 650 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2017-09-24
查看946388851的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-09-24 10:25
我是做強電的,你這是感應電,接地做好了,就沒有了。為了安全。一定要做好接地。不管是大小機器都要接好。為了自己也為了他人
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2337 個
工控威望: 2768 點
下載積分: 4386 分
在線時間: 1162(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-11-05
查看libin520的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-09-24 14:08
10樓說得好。這種問題經常遇到過,電源的接地沒做好。很多機器是有插頭的。機器比較小,用電功率小。但是接地一定要做好。否則機器外殼漏電。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go