fx1n485bd通訊兩線的變頻器,發數據沒問題,接收數據是發送數據,網上說RS發送時接收為K0,接收時發送為k0,有高手知道具體是怎么搞的不?
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-10-30
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-16 20:38
由于兩線制連接,使用RS指令是同時進行數據的收發,容易導致接收到反射回來的發送數據。為了避免這種情況,要么采用四線制連接,接收和發送線路分開。要么使用RS指令發送數據時,設置接收0個數據。使用RS指令接收數據時,設置發送0個數據。
樓主留言:
你說的跟我問的沒多大區別,關鍵是我試了,讀不出來 所以我想知道具體怎么用,最好有簡單的程序我看看。
gdlghys
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 638 點
下載積分: 11926 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2016-12-04
最后登錄: 2024-10-31
查看gdlghys的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-16 21:36
沒用過FX1n
15828289789
落魄浪子
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 118 點
下載積分: 730 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2017-08-23
最后登錄: 2022-04-27
查看15828289789的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-09-18 09:26
RS接收k0   發送k0  怎么用?
附件: 正太完整測試.zip (12 K) 下載次數:119
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3794 個
工控威望: 4248 點
下載積分: 137314 分
在線時間: 6467(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-10-31
查看lin10663的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-09-18 09:31
RS命令碼走485BD會有問題~~因為接收語法送無法區別
所以一發所等於接收到
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-10-30
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-09-18 12:07
發送時:[RS D200 k8  D300 k0],發送8個字節數據,接收0個。
接收時:[RS D200 k0  D300 k8],發送0個字節數據,接收8個。
兩條指令間隔3-5個字符時間,如果通信速率設為9600,大約是3ms左右。
聲明一下,我用是四線制連接。有人這樣試過,我沒有試過。不知道行不行,你可以試試。