老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園常客
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 如圖,配套的,但是驅動器上沒有一個接線標志。電機接線基本能確定,現在給最上面接了白色和灰色接了DC24.指示燈能亮,但是電機沒得電,手能轉動,最下面4根接電機。請高手看看這個應該怎么接線。上面一個保險是250V的。猜猜~~~ |
---|---|
|
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
![]() |
步進 幾相的 先把對應的相找出來 然后再再接線 相線不分正負 對應相也不需要分 |
---|---|
|
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
![]() |
最左邊應該是電源輸入,中間就是接馬達線,先用表量出來兩相,然后接就是了,最右邊應該是信號接入 ![]() |
|
---|---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
![]() |
從左到右 V+ V- A+ A- B+ B- DIR+ DIR- PUL+ PUL- ENA+ ENA- 大的三塊是這樣的 具體的順序有待測試 把型號輸進百度查一下 樓主留言:感謝,電機接法,電源接法都對,脈沖方向脫機信號還沒試。不是還應該有個控制信號5V嗎?如果按你的來,是否只要脈沖信號串電阻就可以 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
下面那個驅動器電路板拍背面 看下引腳去哪了 完全靠猜 搞不好燒驅動器 我估計 右邊6個接口的從左到右分別 V+ V- A+ A- B+ B- 中間四個接口的位PLS+ PLS- DR+ DR- 最左邊是使能 |
|
---|---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
![]() |
驅動器上面一般寫了輸入5-24V信號 ,可以輸24V ,但是一般在信號端串一個1.8K或2K電阻比較好,供電電壓在供電范圍內就可以了 ,但是電壓越接近上限驅動器工作越好 脈沖PUL- 方向DIR-都串電阻 ![]() 樓主留言:已經弄好,串了2K電阻可以,但是4K就不工作,我另一個驅動器串4K還可以。你說的基本對了。只是最右邊依次是脫機方向脈沖,試了試試出來了。感謝 |
|
---|---|---|
|