• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2017-09-14 18:46
引用
引用第10樓zmy450365于2017-09-14 17:28發表的  :
用2根185的比較理想;

電纜盡量不要用并聯。
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2017-09-14 19:03
引用
引用樓主zhenghong82于2017-09-13 19:30發表的 電線載流量的問題 :
請教各位高手300平方BVV電線最大載流量多少? 距離20米  500A電流電線溫度50度正常嗎?
150平方BVV電線距離30米300A電流電線溫度50度正常嗎?
謝謝。。!


電纜是機芯?敷設方式?環境溫度?電纜是否國標(在中國,大家都懂,你可以測量下線徑粗略計算下)?
夏季50度的溫度(不是溫升),正常。
你可以查廠家手冊,里面有詳細的參數和計算方式,其實百度文庫一個其它廠家手冊也可以參考。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go