老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 524 點
下載積分: 4021 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2024-10-31
查看老大很悲傷的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-12 16:30
學習中寫了個程序。希望大家指正。設備是FX3U,本來用DSZR回原點,貌似這個指令需要伺服的零點信號,沒有伺服只有步進驅動器,不知道對DSZR的理解對不?纯闯绦蛴袥]有什么問題。希望指正!
附件: ZRN PLSV 回原點.zip (190 K) 下載次數:288
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
adnnin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 565 點
下載積分: 586 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2016-12-30
最后登錄: 2024-10-26
查看adnnin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-12 17:00
看的很懂
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 769 個
工控威望: 987 點
下載積分: 13526 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-11-08
查看uu.liu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-12 17:25
不用零點也可以,要是這樣步進電機豈不沒得玩了,原點信號和近點設置成一個就可以。
引用
引用樓主老大很悲傷于2017-09-12 16:30發表的 帶左右限位ZRN任意點回原點程序 :
學習中寫了個程序。希望大家指正。設備是FX3U,本來用DSZR回原點,貌似這個指令需要伺服的零點信號,沒有伺服只有步進驅動器,不知道對DSZR的理解對不?纯闯绦蛴袥]有什么問題。希望指正!
QQ:569456723
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 769 個
工控威望: 987 點
下載積分: 13526 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-11-08
查看uu.liu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-09-12 17:30
程序看了,寫的不怎么對,你要是有PLC可以自己試驗,就知道問題所在了!加油吧!
樓主留言:
請問你覺得哪里有問題。我都是自己驗證過的,任意點都可以回原點啊
QQ:569456723
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11361 個
工控威望: 18518 點
下載積分: 12028 分
在線時間: 2686(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-09-12 20:09
試驗一下
三人行者必有我?,擇其善者而從之
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-06
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-09-13 10:45
1,M8029 沒有這樣玩的,一般都是和ZRN指令并聯,不然容易誤動作;
2,你那些前、后限位的信號直接和母線相連,萬一在某些時候你是檢測和用這個信號的,觸發了不是你想要的動作怎么辦,這種實驗程序問題是不大,動作比較多的時候,容易玩死人,根本沒有辦法用。
樓主留言:
感謝指導,說的很對。以后更嚴謹一些!