• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
yanbo1024
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 252 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2017-05-12
最后登錄: 2022-08-13
查看yanbo1024的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2017-09-10 16:03
有遇到相似問題,電機不開沒有電,電機啟動外殼帶電,線路破損。
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 551 點
下載積分: 2580 分
在線時間: 610(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-10-16
查看sunpeter的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2017-09-11 15:58
一般就是電機絕緣不行了,更換電機了,如果沒接漏電保護器還是危險的。
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!!電話13689531809
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 2514 點
下載積分: 704 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2017-03-24
最后登錄: 2024-01-13
查看汪傳福的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2017-09-11 18:09
這個先要分清,是感應電壓,還是真實的漏 電;分析方法,使用負載法,加一燈泡,或220V指示燈,如果亮,就是漏 電,如果不亮就是感應電壓,感生電壓能夠達到200V以上,如果在附近有變壓器,伺服器,或變頻器,都有可能造成這種情況,出現感生電壓時,首先證明,你的接地線是有問題 的,要對接地線進行改善,接地電阻不能大于8歐,如果真是漏 電請更換電機,并改善接地,電機的絕緣電阻不能小于0.5兆歐(要用兆歐表測),跟據你說的情況,你的接地線是一定有問題的,請你一定要去查一查。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16699 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-07
查看ymmfa的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2017-09-11 18:13
假如設備上有其他東西接地,比如PLC 屏。。 然后這個電壓串過去。。。再假如那些東西的接地線和零線混在一起。。甚至是和信號線有短路(比如屏蔽線沒焊好就會駝樣)

那會壞的稀里嘩拉的
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
gdlghys
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 638 點
下載積分: 12166 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2016-12-04
最后登錄: 2024-11-07
查看gdlghys的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2017-09-11 22:56
這種問題要一個個排除,量絕緣還是搖表好點,上級開關要帶漏電保護,地線必須接
jnkaifeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 101 點
下載積分: 913 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2016-12-20
最后登錄: 2017-09-19
查看jnkaifeng的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2017-09-12 08:34
接地有問題。。。。
zhuyongxiong
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 643 個
工控威望: 4482 點
下載積分: 3696 分
在線時間: 445(小時)
注冊時間: 2017-05-05
最后登錄: 2024-11-07
查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2017-09-14 17:15
別把重點都放在電機上,電線老化這種情況一定要注意。。。!
人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2017-09-15 11:11
用500V搖表測電機絕緣才好判斷電機是否好壞,萬用表是初步判斷
吉圓電氣 QQ751673698
fangzhihua
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 2901 點
下載積分: 7284 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-02-28
查看fangzhihua的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2017-09-15 11:56
我前幾天也遇到過這種情況,萬用表測設備和接線盒里引出的地線是聯通的,一開機觸摸到金屬外殼就電人。量外殼對地有180V電壓。最后查到是接線盒里引出地線沒有接到電線上,把地線接好開機正常!建議檢查上端地線有無真的接地?
kevin-q
一天加一分,總有一天可以達到100分。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 888 點
下載積分: 346 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2016-12-29
最后登錄: 2019-07-03
查看kevin-q的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2017-09-19 08:23
暫先不說180V是不是安全的,為了人身安全,地線是必須要接的。
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-08-20
查看mfjsx的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2017-09-20 13:54
1、用兆歐表測量,絕緣電阻必需大于0.5兆歐。
2、必需要接地。
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go