樓主  發表于: 2017-09-03 21:17
請教各位高人!三菱3u   plc原來用2n4da的模塊現在想換3u 4da模塊程序上要怎么改?
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-06 07:39
BMOV U0\G10 D81 K4
其實跟
from h0 k10  d81 k4
一樣
只不過是把緩衝區當成暫存器讀取

2N4DA跟3U4DA
相差不多
1、BFM#0
3U 4DA有0~4 五種類比輸出格式
2N 4DA只有0~2 三種
你要比對你原先的輸出格式對應到3U的格式是哪個
3U
0 電壓輸出模式-10V~+10V -32000~+32000
1 電壓輸出模擬量值mV指定模式-10V~+10V -10000~+10000
2 電流輸出模式0mA~20mA 0~32000
3 電流輸出模式4mA~20mA 0~32000
4 電流輸出模擬量值μA指定模式0mA~20mA 0~20000

2N
0 電壓輸出模式-10V~+10V  -2000~2000
1 電流輸出模式0mA~20mA  0~1000
2 電流輸出模式4mA~20mA 0~1000

2、分析率
上面可以看到同樣-10V~+10V
2N +10V是2000
而3U+10V是32000
所以你要改變算式讓他符合這個比例
不然原先應該滿載輸出
會變成只有1/16的電壓

其他的就看你有用到甚麼
站上都有手冊請自行查閱
而且還都是中文的
這應該不難查
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(李嘉源) 熱心助人!