123456789
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 141 點
下載積分: 413 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-07-21
最后登錄: 2024-03-21
查看123456789的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-31 15:48
比如說機械手從下位開始上升,到達上位后繼電器動作,機械手不再上升;
當機械手由于故障停在中間某位置而沒有到達上面位置時,就讓它產生報警信號。
云皮兒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 118 點
下載積分: 718 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2017-06-26
最后登錄: 2024-12-15
查看云皮兒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-31 16:45
表達不清楚 是預防驅動器故障還是傳動機構故障?
123456789
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 141 點
下載積分: 413 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-07-21
最后登錄: 2024-03-21
查看123456789的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-31 16:48


這是之前的動作控制梯形圖。M99自動模式下,當X1A夾緊機體后,T13開始計時。計時1S時間到后,Y115得電并自鎖,Y軸氣缸開始上升直至氣缸上升到位,此時繼電器X15得電,常閉觸點斷開,Y115失電,氣缸停止上升,F(xiàn)在就是想編梯形圖,使得Y軸氣缸由于故障未能到達上位時報警并在觸摸屏上顯示出來。FX系列有超時報警指令A(yù)NS,Q系列沒有相應指令,所以不知道要怎么寫梯形圖
[ 此帖被123456789在2017-08-31 17:13重新編輯 ]
123456789
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 141 點
下載積分: 413 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-07-21
最后登錄: 2024-03-21
查看123456789的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-08-31 16:53
不論驅動器故障還是傳動機構故障,只要機械手沒有到達預定的上位位置就讓觸摸屏顯示報警,現在不知道用梯形圖怎么表示出來這種報警信息
123456789
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 141 點
下載積分: 413 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-07-21
最后登錄: 2024-03-21
查看123456789的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-08-31 18:11
大神在哪里,一起討論噻
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 3619 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-26
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-08-31 18:22
從開始上升開始計時,按正常時間到達上位,清除計時。超過正常的時間就報警。
樓主留言:
熱心助人!謝謝,豁然開朗!
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
勤工儉學
deep throat
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 1567 點
下載積分: 5955 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2016-03-10
最后登錄: 2024-09-27
查看勤工儉學的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-08-31 21:45
在腦子里面首先得將自檢系統和正常動作系統分開,也就是說就在算沒有自檢系統的情況下,只要不出差錯動作還是會正常運作。
自檢系統是在出現異常的情況下才起作用。


上面就是將自檢系統和正常動作系統分開,我們一般是先寫好正常動作系統,后面再添加自檢系統的。
至于怎么把報警表示在觸摸屏上,那就要看看你用的是什么觸摸屏了。一般來說,觸摸屏直接使用程序中的M0即可。
123456789
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 141 點
下載積分: 413 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-07-21
最后登錄: 2024-03-21
查看123456789的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-09-01 19:17
引用
引用第4樓123456789于2017-08-31 18:11發表的  :
大神在哪里,一起討論噻

謝謝,已懂!
123456789
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 141 點
下載積分: 413 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-07-21
最后登錄: 2024-03-21
查看123456789的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-09-01 20:25
圖片:
引用
引用第6樓勤工儉學于2017-08-31 21:45發表的  :
在腦子里面首先得將自檢系統和正常動作系統分開,也就是說就在算沒有自檢系統的情況下,只要不出差錯動作還是會正常運作。
自檢系統是在出現異常的情況下才起作用。
[attachment=208058]
上面就是將自檢系統和正常動作系統分開,我們一般是先寫好正常動作系統,后面再添加自檢系統的。
至于怎么把報警表示在觸摸屏上,那就要看看你用的是什么觸摸屏了。一般來說,觸摸屏直接使用程序中的M0即可。

修改過之后是這樣的,打算用手動讓他運動至上位從而解除警報。報警的時候需要停止上升?如果這樣的話怎么解除報警呢?
勤工儉學
deep throat
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 1567 點
下載積分: 5955 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2016-03-10
最后登錄: 2024-09-27
查看勤工儉學的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-09-02 22:29
引用
引用第8樓123456789于2017-09-01 20:25發表的  :

修改過之后是這樣的,打算用手動讓他運動至上位從而解除警報。報警的時候需要停止上升?如果這樣的話怎么解除報警呢?

在我的理解中,出現異常就應該停止動作。安全第一,人員的安全,設備的安全。解除報警的話有很多方法,就看個人的思路如何,你的思路就是讓設備自動解除報警,我的思路是靠人工去排除異常,解除報警。
liuwei6671
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 113 點
下載積分: 867 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2017-08-18
最后登錄: 2020-11-24
查看liuwei6671的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-09-04 14:11
把貨叉設置2分不 動就報警加上去