lifu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 223 點
下載積分: 998 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-10-01
最后登錄: 2021-08-25
查看lifu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-13 10:55
各位師傅,fx5u與威綸tk6070通信怎么連接與設置?
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 1963 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-10-28
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-13 22:49
1。給5U加一個422模塊
2。把通訊線的圓頭那端剪掉自己接線到5U上
設置就是普通的設置就可以了
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
wycxks
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1176 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2017-12-11
查看wycxks的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-14 08:37
5U自帶的485口可以用,或者干脆買個TK8070,價格也不貴帶網口
sszhen-hua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 453 點
下載積分: 870 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2024-08-04
查看sszhen-hua的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-08-14 09:32
論壇上有,查一下
lifu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 223 點
下載積分: 998 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-10-01
最后登錄: 2021-08-25
查看lifu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-08-14 11:22
已經解決了,謝謝各位。
lifu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 223 點
下載積分: 998 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-10-01
最后登錄: 2021-08-25
查看lifu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-08-14 11:22
5U是自帶485通信接口的。
lifu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 223 點
下載積分: 998 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-10-01
最后登錄: 2021-08-25
查看lifu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-08-14 11:30
具體方法見鏈接,他這里屏幕設置里選的COM1是不對的,應該是COM2就可以了。
https://wenku.baidu.com/view/dc71f6e40b4e767f5bcfce2a.html