樓主  發表于: 2017-08-07 21:02
                 三菱PLC    比較指 令D< -130000  D600      執行后輸出一個點      但是我在仿真軟件上模擬的時候D600是不能為負數的 ,這樣問題就來了這個比較指令的條件是一直滿足也就是一直為1值的               大家幫我看看我分析的對??   這是我在看例子程序的時候看到的  。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-25
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-07 21:15
大于32767就是32位的,要用 D<
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52362 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-25
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-08 08:30
圖片:
引用
引用樓主出入門檻于2017-08-07 21:02發表的 小弟有個疑惑 :
                 三菱PLC    比較指 令D< -130000  D600      執行后輸出一個點      但是我在仿真軟件上模擬的時候D600是不能為負數的 ,這樣問題就來了這個比較指令的條件是一直滿足也就是一直為1值的               大家幫我看看我分析的對??   這是我在看例子程序的時候看到的  。


實際試就知道
出入門檻
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 204 點
下載積分: 665 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2012-12-16
最后登錄: 2022-11-10
查看出入門檻的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-08-08 13:52
謝謝 大家的幫忙,回2樓  看了你發的仿真截圖我反復試了一下發現是我沒選擇數據類型導致的得用雙字的。