樓主  發表于: 2017-08-03 10:24
PLC燒毀I/O點,在不改變程序的情況下,如何處理?
1935807118
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 665 個
工控威望: 853 點
下載積分: 2021 分
在線時間: 323(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-11-08
查看1935807118的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-03 10:28
PLC拆開,把壞的晶體管或者繼電器換掉。
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2616 個
工控威望: 21423 點
下載積分: 12688 分
在線時間: 2737(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-11-08
查看huoshi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-03 10:28
換一個點,改一下地址,是最簡單的處理方法了
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16700 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-08
查看ymmfa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-08-03 10:28
繼電器的輸出點比較好修,可以把壞的繼電器換掉

輸入有時麻煩些,要換貼片電阻和芯片

晶體管輸出一般是電阻壞,只是比較小,需要焊工技術
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
廈門鷺客
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 348 點
下載積分: 811 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2014-02-17
最后登錄: 2022-05-03
查看廈門鷺客的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-08-03 10:31
不用換硬件,不用動電腦。改變參數可以嗎?比如用變址
xinfenger
到處出差的流浪狗
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 233 點
下載積分: 9761 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2015-12-29
最后登錄: 2023-07-25
查看xinfenger的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-08-03 10:44
有時候入力點壞了,更換點,要修改上位機,麻煩,也想有沒有其他辦法~
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1973 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 48607 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-10-27
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-08-03 10:47
編程器就像個老宅子,輸入是前門,輸出是后門,門壞了,就沒辦法了!這么多年,只碰到過輸出點損壞的,且都是繼電器輸出的,所以都是換繼電器,拆和裝半小時左右,一般的PLC電路板都是多層板,所以電烙鐵不好拆,建議用專用的熱風槍就很方便了!
[ 此帖被wul2.4g在2017-08-03 11:10重新編輯 ]
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1783 個
工控威望: 2037 點
下載積分: 2651 分
在線時間: 2202(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-11-08
查看eledesigner的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-08-03 10:56
有,把plc換個新的就行了
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3801 個
工控威望: 4255 點
下載積分: 137618 分
在線時間: 6476(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-11-08
查看lin10663的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-08-03 10:57
換輸出點快~~萬一程序沒改好花更多時間
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 681 分
在線時間: 3478(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-11-08
查看cjm1234的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-08-03 10:57
最好的辦法,買備用PLC,先把程式灌好。
zengchen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 165 點
下載積分: 914 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2014-06-28
最后登錄: 2024-11-07
查看zengchen的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-08-03 11:23
繼電器就修好拆裝.晶體管就無奈了
受不了了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 599 個
工控威望: 727 點
下載積分: 1673 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-11-07
查看受不了了的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-08-03 11:34
飛一根線到空閑的輸出同等位置
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go