各位師傅 你們好! 請問一下三菱Q03UDV 和FX3UCC-LINK通訊,一定要用專用的電纜嗎?因為我們有現成的米思米移動屏蔽電纜,不知道能不能用?因為現在一直還沒有通訊上,所以還是一定要用這種的通訊電纜才能通訊嗎?
??
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 767 個
工控威望: 988 點
下載積分: 13529 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-12-17
查看uu.liu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-31 21:01
哥們,屏蔽雙絞線這是通信必須用的,這種線扛干擾行強
QQ:569456723
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-31 21:25
樓主怎么一個貼子發了三次呢:


解答:
一般不是線的問題:
1-3米短距離的情況下,用普通電線都行。
20米左右用普通屏蔽線都行。


你檢查幾個要點:
1、FX3U-64CCL 這個東西是“智能設備站”,你站信息那錯了
2、從站必須要撥碼設置站號
3、連接終端電阻。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
dubeinstain
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 184 點
下載積分: 818 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2009-08-08
最后登錄: 2024-11-21
查看dubeinstain的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-08-04 17:49
說的對,一般如果線路沒接錯的話,就是終端電阻的問題