所用PLC是   ST20 DC/DC/DC   編碼器為  歐姆龍E6B2-CWZ6C 增量型編碼器,現在將ABZ相分別接入PLC的I0.0、I0.1、I0.2端,請問如何讀取編碼器的值?
永恒14
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 451 點
下載積分: 13981 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2014-12-17
最后登錄: 2023-04-09
查看永恒14的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-27 16:46
圖片:
圖片:
圖片:
接線方法有2種:

1. 只接I0.0← A相(黑色線),在設置高速計數器時使用模式【0,1,3,4,6,7】

2.分別接I0.0← A相(黑色線),I0.1← B相(白色線),在設置高速計數器時使用模式【9,10】


其中,Z相,為0脈沖信號,即編碼器每轉1圈產生1個Z相信號