引用
引用第14樓jicjic111于2017-07-24 11:50發表的 :
,我就是按前輩這么做的,結果摔跤了,PLC是MT晶體管輸出的,圖紙一出來,老板直接發火了 ,為什么占電箱那么多空間,還有人工,成本,電磁閥直連就可以了,后來30個電磁閥沒加中間繼電器用了一年多也沒出問題。到現在電磁閥我是不敢用中繼的。
額,我無力反駁你的觀點,總的來說你是幸運的。不過,日子久了你總能見到一些奇葩的毛病來增長你的閱歷,比如見過電鍍行業你才會明白交直流分開走線是多么重要,當然一個新電箱頭兩年是不會出現問題的,等電鍍線上的酸堿慢慢侵蝕進電箱后,下雨天便是噩夢的開始。說了這么多,其實我想表達的是,如果設備的使用環境好,外圍電氣配件質量靠譜,可以省略,畢竟中間繼電器一套也要20多,還能省一大堆的接線時間,賣給客戶也能挺過一年的保修期;但若是自己公司用,或者環境惡劣,或者想在客戶心里有個好口碑,還是不要省了,多一道留心就多一道防護,你說是吧。
[ 此帖被wu32u2在2017-07-24 14:23重新編輯 ]