引用引用第4樓lin10663于2017-07-23 08:23發表的 :線色都不分~~那知道會不會配錯
引用引用樓主yejinping123于2017-07-22 19:51發表的 請教各位老師有沒有遇到過輸入模塊燒壞了主機也沒有輸出了 :今天下午有個廠家打電話我請我去他那里看下,電柜不是我安裝的,生產線已經運行了有一個星期。想請教大家有沒有遇到過輸入三菱的輸入模塊燒壞了3u的主機也沒有輸出,主機是fx3U的,輸入模塊是2n 16點的,想請教各位老師一般有那些情況會造成燒壞模塊
引用引用第2樓libin520于2017-07-22 21:12發表的 :新的生產線有這樣的問題。就是在安裝機器的時候就埋下的地雷。只不過是運動等因素誘發它這么早就暴露了而已。我見過的問題,Omron的感應器線沒整理好,機構上下運動,拉扯到感應器的線,直接造成內傷,感應器亮不了了。扎好每一條cable和氣管也是很關鍵的?此坪唵蔚膯栴},沒認真對待,到時候都成了大問題?此坪茈y搞定的問題,維修好后,發現它是由一個本來就可以避免的問題引起的,只不過找問題是需要時間的。如果說找問題是N對1,(難)。那么最后發現問題后,由問題往前推理,1對1,(容易,因為已經知道結果了,再去推原因,那就簡單得多。)其他的N都可以忽略了。這就是馬后炮。
引用引用第7樓wul2.4g于2017-07-23 09:25發表的 :在擴展壞燒壞短路時,主站的電路板上輸出電源板銅泊肯定也爆掉了,現在修好PLC不是什么首要問題,最關鍵還是要找出故障源。
引用引用第3樓cjm1234于2017-07-23 07:03發表的 :這種情況應該是強電和弱電混在一起造成的,還有是產品質量問題。