dashfor
級別: 探索解密
![]() |
上個禮拜同事的辦公室里新裝了個空調,二手的,上周一直沒事。 這2天斷路器頻繁跳閘,過去看了下斷路器是施耐德的C型曲線25A的,只接了空調這個負載。 各位覺得都會是什么原因造成的? 二手的空調本身質量問題還是安裝工接線沒接好? |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
![]() |
空調多少匹的也不說,安裝工線沒接好的可能性很大。。。 |
---|---|
|
ml710317
細節決定成敗
級別: 工控俠客
![]() |
你使用的施耐德斷路器有可能是假貨 |
|
---|---|---|
|
cjm1234
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
換新32A斷路器,起動空調,看電流多少安培 |
---|---|
|
gkfree
走著走著就丟了
級別: 略有小成
![]() |
斷路器,空調自身,這個可以判斷出來的 |
---|---|
|
wul2.4g
級別: 工控俠客
![]() |
這種問題不好說,你在現場,檢測一下,就能找出故障點的,首先更換斷路器,檢測電流,如果電流正常,(25A的斷路器,瞬時脫扣電流是250A,熱脫扣的時間,則要看實際電流是斷路器額定電流的多少倍,如果空調電流在15A以下,25A的斷路器熱脫扣是不會動作的,一般3P 220V的柜機,制冷電流都在10A以下,一般是7A多點)用兩天試試,如果還跳閘,考慮空調的問題了! |
---|---|
|
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
![]() |
25A的斷路器也跳閘,應該是空調的原因了。 |
|
---|---|---|
|
靜夜思飄
級別: 略有小成
![]() |
先換個32A的其他牌子的斷路器吧。施耐德的斷路器去年用過一批,外觀和進貨渠道都認可是真的。但是小電流的也出現樓主所說的經常無緣無故跳閘現象,所以只能認為是過于敏感或者現場條件不佳造成的。而且跳過幾次以后基本已經可以判斷這臺已經用不住了。最后不得不全更換為ABB或正泰的。 |
---|---|
|